      這一段調NXP的LPC2114芯片,全速運行總是報取數據中止異常,而且還沒有規律,最終弄了大約一個多禮拜,差點崩潰,天可見憐,好歹發現了,貼于此,希望能有所幫助。
       KEIL FOR ARM中的startup文件中發生異常后都是死循環,當需要尋找異常出現的位置時,就會不好下手,按照網上很多高手的經驗,自己添加返回指令,當發生異常時,反悔到出錯的位置查詢。
        我的這個工程中出現的問題起始很簡單,就是在程序運行到main函數之前進入了中斷服務程序,由于寄存器沒有初始化,在中斷服務程序中發生取數據中止異常,具體是怎么進入的至今沒有搞明白,我在startup文件開頭將VIC重新禁止了,調試中基本就很少出現取數據異常了。很簡單的東西,卻費了這么多的時間,悲慘,注:我的工程中加入了UCOS-II,是在運行操作系統的節拍函數時發生的取數據中止異常。
        所有的取數據中止異常和取指令中止異常,一切源自于移植了UCOS-II操作系統,唉,周立功的移植代碼也不好使啊,希望遇到這類問題的兄弟要么修正移植代碼,要不就干脆采用前后臺程序模式吧。