加熱片插在最小系統板的電源上就能正常加熱,但通過單片機IO口控制是否開啟就不行

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:369330 發表于 2021-5-10 20:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
加熱片插在32最小系統板的電源上就能正常加熱,但是通過IO口控制是否開啟加熱就是不行,但是讀取IO口的電平狀態就是0v(我是將加熱片的一段接在了5V上,另一端接在IO口上,用IO口拉高拉低電平開工至是否需要加熱)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:554500 發表于 2021-5-10 22:32 | 只看該作者
單片機帶載能力很小,后級要加放大!
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:889094 發表于 2021-5-10 22:58 | 只看該作者
單片機管腳輸出和輸入(灌電流,好像是這么說吧)能力一般只有20mA,帶不動什么東西,基本只能起一個控制作用,可以用三極管(電流能力也不太強)或是光耦來控制開關
回復

使用道具 舉報

地板
ID:77840 發表于 2021-5-11 16:38 | 只看該作者
樓上說得對,加熱片相對于單片機的IO輸出能力來說已經算是大功率了,必須加功率管來進行放大功率,正常使用時單片機的IO作為輸出時都是以驅動信號的方式來工作,而不是直接帶負載,只能驅動一些功耗小的元件比如小的LED指示燈之類的。