關于STM32輸入捕捉功能測量方波頻率問題

[復制鏈接]
ID:966089 發表于 2022-6-28 09:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,我嘗試用32的定時器輸入捕捉功能測量脈寬為50%的方波頻率,結果測量出的頻率誤差大概有1%左右,即輸入3Khz,windows窗口顯示為3030HZ,一開始我以為是捕捉功能的時基太大了,于是我就把分頻系數變小,結果誤差更大,后面我分析是可能是由于分頻系數太小導致定時器進入中斷次數太快,影響了測量頻率標志位,但是無論我怎么優化,測量結果總有1%的誤差,大概就是3-5us左右,我想問下,這個正常嗎,畢竟輸入3KHZ信號頻率不是很高?或者說32定時器真的能精確實現測量采樣信號的頻率嗎?望各位大佬指正,謝謝!
回復

使用道具 舉報

ID:301191 發表于 2022-6-28 22:19 | 顯示全部樓層
頂一下
回復

使用道具 舉報

ID:401564 發表于 2022-6-28 22:40 | 顯示全部樓層
輸入捕獲功能有DMA模式可用,可以不用進入中斷
至于1%的誤差,個人感覺是正常的
STM32的時鐘是用8MHZ倍頻之后得來,分頻之后晶振的誤差實際上是累積的
因為手頭上沒有儀器,只能是分析
回復

使用道具 舉報

ID:966089 發表于 2022-6-30 09:44 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-6-28 22:40
輸入捕獲功能有DMA模式可用,可以不用進入中斷
至于1%的誤差,個人感覺是正常的
STM32的時鐘是用8MHZ倍頻之 ...

感謝您的回復