總配電箱,如何找出自家的零火線

  [復制鏈接]
ID:709761 發表于 2023-4-21 13:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個一個斷空開找,影響鄰居用電。如何在不斷電的情況下,準確找到。
51hei圖片_20230421131145.jpg
回復

使用道具 舉報

ID:74992 發表于 2023-4-21 16:23 | 顯示全部樓層
去單位借塊電流鉗表,先在自己家用個大點的用電器,比方說2KW,然后去開關箱處測電流為10A左右的入戶線,先大概找出來,再用同樣方法多測幾次,基本就找出來了。
回復

使用道具 舉報

ID:155507 發表于 2023-4-21 17:18 | 顯示全部樓層
你可以用尋線儀
回復

使用道具 舉報

ID:67199 發表于 2023-4-21 19:03 | 顯示全部樓層
老農夫 發表于 2023-4-21 16:23
去單位借塊電流鉗表,先在自己家用個大點的用電器,比方說2KW,然后去開關箱處測電流為10A左右的入戶線,先 ...

這個靠譜,開關不同電器,測戶內與表箱電流,就可以確定了。
回復

使用道具 舉報

ID:796531 發表于 2023-4-21 20:25 | 顯示全部樓層
短路你家進線,空開跳閘就是你家的
回復

使用道具 舉報

ID:1072520 發表于 2023-4-21 23:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2023-4-21 20:25
短路你家進線,空開跳閘就是你家的

哈哈哈
回復

使用道具 舉報

ID:582276 發表于 2023-4-22 00:03 | 顯示全部樓層
農夫大師所說的卡電流靠譜。現在數字鉗表可以測很小的電流,不用那么大功率都行。
回復

使用道具 舉報

ID:709761 發表于 2023-4-22 07:54 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2023-4-21 20:25
短路你家進線,空開跳閘就是你家的

這個好,但有危險性
回復

使用道具 舉報

ID:1033105 發表于 2023-4-22 09:01 | 顯示全部樓層
真心建議樓主加強零線的接線端子排,你的入戶空開已經用到60A了,顯然這個規格的接線端子排是無法承受這么大的電流的,而且這個零線端子排的接線工藝還是這么的嗯有點業余。
回復

使用道具 舉報

ID:709761 發表于 2023-4-22 10:40 | 顯示全部樓層
51老鷹 發表于 2023-4-22 09:01
真心建議樓主加強零線的接線端子排,你的入戶空開已經用到60A了,顯然這個規格的接線端子排是無法承受這么 ...

這是老房子十幾年前供電的來人安裝的
回復

使用道具 舉報

ID:1073386 發表于 2023-4-22 16:28 | 顯示全部樓層
可以用試電筆呀,沒有火的就是零線
回復

使用道具 舉報

ID:291668 發表于 2023-4-22 19:23 | 顯示全部樓層
這個一般都是按順許來的,根據戶門從左到右。
回復

使用道具 舉報

ID:490458 發表于 2023-4-22 20:53 | 顯示全部樓層
一般,101  102  201  202  301   302   401  402
回復

使用道具 舉報

ID:420836 發表于 2023-4-23 09:16 | 顯示全部樓層
你可以使用配電盤的設計接線圖,他們應該有每個用戶的標簽
回復

使用道具 舉報

ID:1034262 發表于 2023-4-23 10:39 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2023-4-21 20:25
短路你家進線,空開跳閘就是你家的

短路有危險,我會將火線串聯一個鎢絲燈泡后,接地,漏電,跳閘的就是自家的。
回復

使用道具 舉報

ID:709761 發表于 2023-4-23 11:29 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-4-23 10:39
短路有危險,我會將火線串聯一個鎢絲燈泡后,接地,漏電,跳閘的就是自家的。

現在問題是,沒有地線,空開也不帶漏電保護
回復

使用道具 舉報

ID:1073249 發表于 2023-4-23 22:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果編號不好識別,可以把自家電燈開著。短空氣保護開關測試,當然可能會影響別人,需要提前給人打招呼。復雜點的也有但我不推薦因為有一定的危險性還需要點知識才行!
回復