3P+N漏保開關能代替2P的嗎?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
ID:709761 發表于 2023-4-22 08:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這樣接線,能不能同時斷開零火線?過載,短路,漏電這些功能還能正常嗎?圖一要打開蓋斷開一路相線。圖二,這樣接更方便。

51hei.png (161.98 KB, 下載次數: 39)

1

1

51hei.png (164.98 KB, 下載次數: 43)

2

2
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩
回復

使用道具 舉報

沙發
ID:483407 發表于 2023-4-22 10:49 | 只看該作者
不建議這么用?匆幌逻@個圖,保護電路是如何取電的,或直接咨詢廠家

temp.png (168.06 KB, 下載次數: 50)

temp.png
回復

使用道具 舉報

板凳
ID:1067318 發表于 2023-4-22 13:44 | 只看該作者
3P+N漏保 N是直通的,所以零線無法斷開
回復

使用道具 舉報

地板
ID:584814 發表于 2023-4-23 08:31 | 只看該作者
理論上是可以,但你的兩種接法錯得有點離譜。
二樓接法正確。如保護開關無缺相保護皆可行。
建議樓主先看高壓電學的基礎知識和漏保原理。
回復

使用道具 舉報

5#
ID:883242 發表于 2023-4-23 12:31 | 只看該作者
安全相關的東西還能想著省錢?
回復

使用道具 舉報

6#
ID:709761 發表于 2023-4-23 16:33 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-23 12:31
安全相關的東西還能想著省錢?

有幾個在吃灰,想著能用派上用場
回復

使用道具 舉報

7#
ID:399179 發表于 2023-4-23 21:00 來自觸屏版 | 只看該作者
安沙發的圖接線就可以
回復

使用道具 舉報

8#
ID:1073249 發表于 2023-4-23 22:04 來自觸屏版 | 只看該作者
不建議,正規接法才是合理的。