5V傳感器接入24V PLC系統

[復制鏈接]
ID:450619 發表于 2024-9-23 22:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下,如下圖。有一個5V的接近開關,需要接入24V 的PLC 電路中。這個方案是 使用24V轉5V的非隔離電源給傳感器供電。然后將PLC輸入點分別串上1K 和10K電阻與傳感器信號線和24V+相聯。
信號線(黃)無輸出時為高阻態,PLC輸入點由于上拉存在,內部光耦不會打開, 即默認無輸入。
當信號線(黃)有輸出時,約為0V, +24V和PLC IN 電流都灌入接近開關中,PLC 光耦點亮,系統檢測到輸入。
請問:1.這樣理解是否正確。  
2.在不用光耦、三極管等隔離、開關電路前提下,這個電路是否可用?  能穩定運行嗎,對于電阻選擇有講究嗎  1/8W?  1/2W?
5V  24V PLC.jpg
回復

使用道具 舉報

ID:161164 發表于 2024-9-24 16:17 | 顯示全部樓層
先要了解接近開關是什么類型的?
NPN型?PNP型?觸點型?
回復

使用道具 舉報

ID:450619 發表于 2024-9-25 00:43 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-9-24 16:17
先要了解接近開關是什么類型的?
NPN型?PNP型?觸點型?


信號輸出寫的,low level  
應該是 NPN 類型的,輸出為低電平(約0V).
回復

使用道具 舉報

ID:1132494 發表于 2024-9-25 02:25 | 顯示全部樓層
輸出控制要加NPN三極管才行
回復

使用道具 舉報

ID:161164 發表于 2024-9-25 15:52 | 顯示全部樓層
70681522 發表于 2024-9-25 00:43
信號輸出寫的,low level  
應該是 NPN 類型的,輸出為低電平(約0V).

耐壓呢?
回復

使用道具 舉報

ID:1109793 發表于 2024-9-25 16:00 | 顯示全部樓層
通常5V的傳感器大概率是TTL輸出的,你可能需要一個NPN三極管,但是那樣邏輯就反了,所以你可能還需要一個。
回復

使用道具 舉報

ID:1109793 發表于 2024-9-25 16:04 | 顯示全部樓層
而且一般情況下傳感器的功耗不會太大,弄個7805甚至是直接搞個穩壓管應該也可以用。
回復

使用道具 舉報

ID:1101997 發表于 2024-9-25 17:59 | 顯示全部樓層
哪用這么麻煩,串一個19V穩壓管供電,這種接近開關功耗都很小,輸出直接接PLC接點,PLC公用端應該是24V的吧
回復

使用道具 舉報

ID:123917 發表于 2024-9-25 23:27 | 顯示全部樓層
24伏變5伏,電源有了,傳感器有了,再增加一個5伏的5腳位繼電器,用繼電器的常開常閉觸點完美解決
回復

使用道具 舉報

ID:466250 發表于 2024-9-26 00:35 | 顯示全部樓層
需要5v電源給傳感器,除非手冊有寫可控制24v,否則輸出再接NPN進行電平轉換
回復

使用道具 舉報

ID:450619 發表于 2024-9-26 13:20 | 顯示全部樓層
nearsea 發表于 2024-9-25 17:59
哪用這么麻煩,串一個19V穩壓管供電,這種接近開關功耗都很小,輸出直接接PLC接點,PLC公用端應該是24V的吧

是的公共端接24V+
回復

使用道具 舉報

ID:450619 發表于 2024-9-26 13:21 | 顯示全部樓層
wjfw 發表于 2024-9-25 23:27
24伏變5伏,電源有了,傳感器有了,再增加一個5伏的5腳位繼電器,用繼電器的常開常閉觸點完美解決

主要是沒有安裝位置  成本也不允許。
回復

使用道具 舉報

ID:1109793 發表于 2024-9-26 13:31 | 顯示全部樓層

公共端大多數都是GND吧。哪個牌子的是24V的?西門子?
回復

使用道具 舉報

ID:123917 發表于 2024-9-26 19:05 | 顯示全部樓層
70681522 發表于 2024-9-26 13:21
主要是沒有安裝位置  成本也不允許。

你已經有傳感器了,又有24變5,再加一個幾毛錢的繼電器就超成本了?可笑,那還是重新設計電路比較好,24變5的,這個和繼電器相比不便宜吧?
回復

使用道具 舉報

ID:450619 發表于 2024-9-27 00:39 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-9-26 13:31
公共端大多數都是GND吧。哪個牌子的是24V的?西門子?

是的,西門子的。源型、漏型都可以接。 現在大多PLC 都是雙極性的了,公共端都可以接。
回復

使用道具 舉報

ID:420836 發表于 2024-9-27 08:50 | 顯示全部樓層
這個想法應該可行。但是,應該增加上拉電阻的阻值,以便 PLC 輸入檢測到的電壓足夠低,以保證 PLC 檢測到接近開關的邏輯 0 狀態。目前,接近開關關閉時電壓大于 1 伏。
回復

使用道具 舉報

ID:556317 發表于 2024-10-19 10:14 | 顯示全部樓層
用個P521光耦隔離電路