標題: 我想請問下這這兩種pt100采集模塊有什么不同的 [打印本頁]

作者: 孫1996    時間: 2017-12-19 12:26
標題: 我想請問下這這兩種pt100采集模塊有什么不同的
這是兩家的采集模塊,都說是工程級別的,我不是學習電子這些,也看不懂,怕被忽悠,請問下大家,這兩張有什么不同,那種性能好些工作穩定些

IMG_20171219_122553.jpg (88.61 KB, 下載次數: 38)

IMG_20171219_122553.jpg

IMG_20171215_093125.jpg (66.88 KB, 下載次數: 49)

IMG_20171215_093125.jpg

作者: 孫1996    時間: 2017-12-19 12:34
那位比較懂這個的能說說嗎

作者: gaozhaohong    時間: 2017-12-19 14:11
我是應用熱電阻測溫的。不知樓主是應用在什么地方,如果是普通的應用,無論哪種都無所謂的。倒是應該哪種便宜用哪種。
作者: 孫1996    時間: 2017-12-19 14:28
gaozhaohong 發表于 2017-12-19 14:11
我是應用熱電阻測溫的。不知樓主是應用在什么地方,如果是普通的應用,無論哪種都無所謂的。倒是應該哪種便 ...

用于工程火車頭軸溫采集用的,接11個溫度采集模塊,那種性能穩定點,貴也就貴點,要安全可靠
作者: 孫1996    時間: 2017-12-19 14:34
孫1996 發表于 2017-12-19 14:28
用于工程火車頭軸溫采集用的,接11個溫度采集模塊,那種性能穩定點,貴也就貴點,要安全可靠

說錯了,時接11路PT100溫度傳感器
作者: rrqxx    時間: 2017-12-19 21:07
這種東西不好說,要用過才知道好壞;從圖片上看,貌似第二種帶有光電隔離,第一種做工貌似要好一點。