第9章 結 論
在設計中電氣主接線根據原始資料及實際工程應用,通過實地考察和供電情況分析,選定的接線方式為:電氣主接線是根據電力系統和變電所具體條件確定的,它以電源和出線為主體,在進出線路多時(一般超過四回)為便于電能的匯集和分配,常設置母線作為中間環節,使接線簡單清晰、運行方便,有利于安裝和擴建。而本所各電壓等級進出線均超過四回,采用有母線連接。
在本變電所的設計中還對變壓器選擇、短路電流的計算,短路是電力系統中常有的、十分嚴重的故障。短路結果將使系統電壓降低,短路回路中電流大大增加,可能破壞電力系統的穩定運行和損壞電氣設備。所以電氣設計和運行中,都需要對短路電流進行計算。
電氣設備的選擇是變電所設計的主要內容之一,正確地選擇設備是使電氣主接線和配電裝置達到安全、經濟的重要條件。
設計變壓器繼電保護時,采用了對主變的整定保護計算。
最后設計防雷保護,參照設計要求利用滾球法為防雷保護的設計方法,并且采用四支等高等距離的避雷針。


避雷器參數計算與選擇

由于本次所設計選擇變壓器為分級絕緣,即220KV中性點絕緣等級為110KV,110中性點絕緣等級為10KV,所以220KV中性點應與中性點絕緣等級相同的避雷器,故220KV中性點裝設FZ-110,110中性點裝設FZ-40避雷器。