圖1 用電感實現兩級防護器件的配合
電感應起到的作用:防護電路達到設計通流量時,TVS上的過電流不應達到TVS管的最大通流量,因此電感需要提供足夠的對雷擊過電流的限流能力。
在電源電路中,電感的設計應注意的幾個問題:
1、電感線圈應在流過設備的滿配工作電流時能夠正常工作而不會過熱;
2、盡量使用空心電感,帶磁芯的電感在過電流作用下會發生磁飽和,電路中的電感量只能以無磁芯時的電感量來計算;
3、線圈應盡可能繞制單層,這樣做可以減小線圈的寄生電容,同時可以增強線圈對暫態過電壓的耐受能力;
4、繞制電感線圈導線上的絕緣層應具有足夠的厚度,以保證在暫態過電壓作用下線圈的匝間不致發生擊穿短路。
在電源口的防護電路設計中,電感通常取值為7~15uH。
電阻:在信號線路中,線路上串接的元件對高頻信號的抑制要盡量少,因此極間配合可以采用電阻,如下圖:
圖2 用電阻實現兩級防護器件的配合
電阻應起到的作用與前述電感的作用基本相同。以上圖為例,電阻的取值計算方法為:測得空氣放電管的沖擊擊穿電壓值U1,查TVS器件手冊得到TVS管8/20us沖擊電流下的最大通流量I1、以及TVS管最高鉗位電壓U2,則電阻的最小取值為:R≥(U1-U2)/I1。
在信號線路中,電阻的使用應注意的幾個問題:
1、電阻的功率應足夠大,避免過電流作用下電阻發生損壞;
2、盡量使用線性電阻,使電阻對正常信號傳輸的影響盡量小。
導線:某些交/直流設備的滿配工作電流很大,超過30A,這種情況下防護電路的極間配合采用電感會出現體積過大的問題,為解決這個問題,可以將防護電路分為兩個部分,前級防護和后級防護不設計在同一塊電路板上,同時兩級電路之間可以利用規定長度的饋電線來做配合。
圖3 用導線實現兩級防器件的配合
這種組合形成的防護電路中,規定長度饋電線所起的作用,與電感的作用是相同的,因為1米長導線的電感量在1~1.6uH之間,饋電線達到一定長度,就可以起到良好的配合作用,饋電線的線徑可以根據滿配工作電流的大小靈活選取,克服了采用電感做極間配合時電感上不能流過很大工作電流的缺點。
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |