標題: 單片機和繼電器沖突 亂碼 [打印本頁]

作者: weiwei850113    時間: 2018-1-11 09:01
標題: 單片機和繼電器沖突 亂碼
設計了一個繼電器開關顯示模塊,發現繼電器如果頻繁動作1602就會顯示錯誤
即使加了去藕電容還是無法解決,取消繼電器就沒問題

請問如何解決該問題,是繼電器線圈加二極管么

希望得到幫助

作者: weiwei850113    時間: 2018-1-11 11:01
光耦隔離  可以不
作者: tt98    時間: 2018-1-11 11:50
把繼電器改為雙向可控硅!
作者: 都市郎    時間: 2018-1-11 15:17
從問題來看有兩點,第一點,可能繼電器的驅動三極管不行,要兩個三極管組成復合電路或者換成mos管驅動,驅動能力不足會把輸出端電壓拉低影響單片機正常工作.第二點,繼電器工作電流大,把電壓拉低了.繼電器工作時你測量下電壓看看正常沒?
作者: 都市郎    時間: 2018-1-11 15:20
樓主能把資料傳上來嗎?讓我等小白也學習學習下編程
作者: weiwei850113    時間: 2018-1-11 21:25
tt98 發表于 2018-1-11 11:50
把繼電器改為雙向可控硅!

我嘗試一下 不過還是挺喜歡繼電器的感覺
作者: weiwei850113    時間: 2018-1-11 21:26
都市郎 發表于 2018-1-11 15:17
從問題來看有兩點,第一點,可能繼電器的驅動三極管不行,要兩個三極管組成復合電路或者換成mos管驅動,驅動能 ...

找到了原因 我把電源分開了 都加了去耦電容ok了