6SE70現場維修
(1)故障現象:機器類型是AC-DC-AC,主接觸器吸合后,測量直流母線電壓只有500V左右.檢查各可控硅觸發端子接觸良好,觸發端的特性也正常。更換TDB后故障依舊。后來在更換預充電電阻后恢復正常。
      (2)故障分析:正常情況在主接觸器吸合后,首先通過TDB板預充電穩定后直流母線達到530V左右。合閘時檢測R006的值上升的非常緩慢,最終只有500V,明顯偏低?煽毓?PCC?或者是觸發端子?最后在更換了預充電電阻后恢復正常(預充電電阻阻值偏大正常是7.5歐姆實際測得70歐姆)
       (3)結論:合閘時可控硅是不觸發的,只有當給定啟動命令 后才觸發,右邊的圖紙上可以看到,合閘后直流母線不對應該只與預充電部分有關,與可控硅,PCC沒有關系的
PCC的電源由IVI提供,1,3是24V電源,2則是晶閘管的觸發使能脈沖信號,該信號在變頻器收到啟動命令后由CUVC 發出


故障現象:上24V控制電報F011
故障分析:裝置在上24V電源就報F011,拔掉電流互感器的插頭故障依舊,
拔掉3塊IGD的15V電源還是不行,最后在更換CUVC無效后換上IMPI故障消失。
結論:F011的解決思路  
           (1)如果是上24v控制電源就報,一般出現在電流檢測以及與
            電流互感器提供電源的相關板子上PSU,IVI以及IGD(如果
            IGD的15V供電電源短路或有異常它會直接影響整個的供電
            情況,電流互感器的供電電源(一般是正負15V)也會受到
            影響),從而造成互感器的輸出信號不正常而報警。拔掉外部
            所有的電源插頭以及互感器的端子若再報警,就肯定是CUVC
            和IMPI了
(2)若一起動就報過流,排除IGBT,IGD,負載,外部接線以及加減
   速時間外整流裝置也應該高度重視,RC,AFE,可控硅的橋式整流都
   有可能是罪魁禍?zhǔn),一般在啟?dòng)的同時監控一下直流母線有沒有明
   顯的下降。曾經遇到直流母線有問題逆變器輪流報:F028,F011以及
    F008 直流母線在載稍微大時有波動