標題: pt100這個電路為什么輸出電壓乘以236就是溫度值,這個pt100為什么只能測0-100度 [打印本頁]

作者: lmy1200    時間: 2018-2-3 15:39
標題: pt100這個電路為什么輸出電壓乘以236就是溫度值,這個pt100為什么只能測0-100度
這個pt100電路測溫原理,哪位大神指教一下

 (204.88 KB, 下載次數: 71)



作者: 過往云煙    時間: 2018-2-3 17:19
前置運放沒有閉環反饋、怎么輸出模擬電壓給adc芯片采集呢???
作者: 17089306679    時間: 2018-2-3 22:35
模擬信號不能給ADC芯片采集信號
作者: lmy1200    時間: 2018-2-3 23:15
過往云煙 發表于 2018-2-3 17:19
前置運放沒有閉環反饋、怎么輸出模擬電壓給adc芯片采集呢???

這個電路仿真可以顯示溫度啊
作者: dzbj    時間: 2018-2-4 01:28
你沒搞懂pt100的檢測原理才會這么問

常用pt100檢測電路是惠斯通電橋原理 測的是基準電壓和PT100變化電壓的壓差 經過放大后給AD采樣 通過調整運放的放大倍數和電橋的基準電壓就可以測量很大范圍 不僅僅0~100 我做的一個東西可以從-50測到450℃ 理論上還能再高 但我用的材料受不了才限制在這個溫度下
作者: 青桑葉    時間: 2018-2-4 06:17
把電橋電壓提高一點可以嗎?注意的是:仿真電路太理想。實際電路要適當修改下
作者: lmy1200    時間: 2018-2-4 09:18
dzbj 發表于 2018-2-4 01:28
你沒搞懂pt100的檢測原理才會這么問

常用pt100檢測電路是惠斯通電橋原理 測的是基準電壓和PT100變化電壓 ...

啊,好吧。那我這個電路圖的原理是什么啊,能不能改變他的測溫范圍。再就是,你能不能把你的電路仿真圖發給我參考一下,最好是protues,帶程序的,謝謝
作者: 青桑葉    時間: 2018-2-4 15:39
補上,你的電路中,運算放大器應該加反饋。調整放大倍數達到你需要的輸出電壓。此電壓信號與程序中的轉換量配合,就能得到你需要的溫度范圍。前面的回答太毛糙,對不住拉
作者: lmy1200    時間: 2018-2-4 19:09
青桑葉 發表于 2018-2-4 15:39
補上,你的電路中,運算放大器應該加反饋。調整放大倍數達到你需要的輸出電壓。此電壓信號與程序中的轉換量 ...

嗯,你的建議蠻好,我會試試,謝謝。但是你可以寫出計算公式說明一下這個電路測溫原理,為什么只能測0''-100度嗎
作者: qq942580117    時間: 2018-2-4 22:22
運放溢出了吧,可降低放大倍數,只不過會損失精度
作者: qq942580117    時間: 2018-2-4 22:22
運放溢出了