標題: 只有共陰數碼管但是程序寫成共陽的，要怎么改單片機程序 [打印本頁]

作者: 嘿啊嘿啊    時間: 2018-2-5 19:45
標題: 只有共陰數碼管但是程序?qū)懗晒碴柕�,要怎么改單片機程序
只有共陰數碼管但是程序?qū)懗晒碴柕模趺锤�,上面�?shù)碼表換了下面高低電平也換了,

作者: wc86110    時間: 2018-2-5 21:13
實驗板要改連接的線路,開發板若有共陰/共陽數碼管則要設置端口
作者: RichardRen    時間: 2018-2-5 21:28
硬件要改才行,光改軟件是不行的。
作者: l6931639    時間: 2018-2-6 14:49
看你是怎么驅動的,用595或單片機直接驅動可以軟改,如果用了三極管那就還需要調整電路
作者: hailehh    時間: 2018-2-6 19:25
通過單片機IO口去控制數碼管的共陰部分
作者: 897615263    時間: 2018-2-6 20:07
沒看懂你想說什么,是板子焊好的共陰數碼管,但你的程序引用的是共陽,那你改一下數碼表不就行了,16位化成2位,1改0,0改1。
作者: rebios    時間: 2018-2-6 22:32
改一下硬件,用反相器行不行
作者: 13886419675    時間: 2018-2-7 17:25
把相應的高電平改成低電平就行
作者: o泡果奶    時間: 2018-2-7 19:12
開發板若有共陰/共陽數碼管則要設置端口
作者: zhangdi    時間: 2018-2-7 19:36
要看幾位數碼管,有的可以直接取反,有的管腳定義共陰和共陽的都不一樣,只能改硬件了!
作者: emmmmm    時間: 2018-2-8 09:37
IO口高低電平反一下就可以
作者: xzx010    時間: 2018-2-8 12:24
看你的驅動,如果端口直接驅動就太簡單鳥




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1