標題:
不明白Proteus中PT100的四個線都代表什么,怎么接
[打印本頁]
作者:
mkzleo
時間:
2018-4-14 17:38
標題:
不明白Proteus中PT100的四個線都代表什么,怎么接
求高人指點。
作者:
mkzleo
時間:
2018-4-14 17:39
E- S- E+ S+
作者:
yzwzfyz
時間:
2018-4-15 20:34
假設將100歐變成2.5V,則需要25mA的電流。
問題是傳感器到AD是有距離的,假設有10米。來回20米,線電阻是與PT100串聯的。這樣得到的電壓就不是2.5V了。假設線電阻是R,則電壓增加25R mV.
現在有四根線,取樣電壓從另兩根線上取,這兩根線的電阻也是R,但線上的電流卻不是25mA,而且采樣AD的輸入電流,這個電流可以很小,例如是10uA,則電壓誤變為?10R uV。
所以四線制可以去除由于線電阻引起的誤差。
明白了這個道理,對于如何接線就無所畏了。
作者:
Wuhen_123456789
時間:
2019-4-24 23:31
去查一下PT100接線方法就知道了,有四線制,三線制,二線制