標題:
模擬室溫控制系統設計,在線等,急
[打印本頁]
作者:
535571004
時間:
2018-6-9 09:18
標題:
模擬室溫控制系統設計,在線等,急
實驗內容:
模擬室溫控制系統實驗
具體要求:
用電位器輸出的電壓值代表溫度傳感器輸出的電壓值,并且假定電位器輸出的電壓值與溫度成線性關系,而且他們的對應關系為:0V——0℃,5V——50℃。
單片機對兩個通道的模擬量進行采集,將采集到的數據轉換成對應的溫度。通道IN0 為溫度設置通道,對IN0 的電壓值進行采集并且轉換成對應的溫度值,轉換以后的溫度值代表室溫控制系統設定的初值。通道IN1 為溫度采集通道,對IN1的電壓值進行采集并且轉換成對應的溫度值,轉換以后的溫度值代表當前室溫。
室溫與初值的差值(室溫溫度-初值溫度)△T 和單片機做出的反應對應關系
△T ≤ -25℃ 3 臺空調制熱
-25℃ < △T ≤ -15℃ 2 臺空調制熱
-15℃ < △T ≤ -5℃ 1 臺空調制熱
-5℃ < △T ≤ 5℃ 不做任何反應
5℃ < △T ≤ 15℃ 1 臺空調制冷
15℃ < △T ≤ 15℃ 2 臺空調制冷
25℃ < △T 3 臺空調制冷
用點亮一枚紅色的LED 表示一臺空調制熱,點亮一枚綠色的LED 表示一臺空調制冷。
此外通過串口(串口波特率為9600),每1 秒鐘向上位機發送一遍初值和室溫與初值的差值△T,以字符形式發送。例如當前溫度的初值為25℃,差值△T 為-3℃,則上位機接收到的字符格式為“25,-3”。初值與差值之間用逗號隔開,每一次發送的數據都用換行符換行。
硬件連接:
0809 片選端CS5 接20——27,EOC 接INT01;P1.0——P1.2 接3 個紅色發光二極管,P1.3——P1.5 接3 個綠色發光二極管;10K 電位器中間頭接IN0,另外兩個頭一端接+5V,另一端接地;4.7K 電位器中間頭接IN1,另外兩個頭一端接+5V,另一端接地;J13 接串口線。
作者:
小貓貓愛吃魚
時間:
2018-6-9 10:26
你好!幾個不明確的地方
1、用的什么單片機
2、用的什么AD芯片
3、用什么顯示
4、是實物還是仿真
5、看我頭像,加。。。
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/)