引用:
王明強 發表于 2018-8-31 12:29
電流互感器有不同比例的同,你需要找供應商了解你的 電流互感器比例是多少,才能根據比例做出準確的程序設 ...
引用:
人中狼 發表于 2018-8-31 10:48
你可以直接測量一下電流互感器輸出的信號,看是電流互感器的輸出不好,還是模塊的輸出不好
引用:
NPC-1024 發表于 2018-8-31 14:17
信號輸出是沒問題的,只是和用電器有關系,有的波形是類似脈沖,有的是變形的信號,但是唯一一樣的是他們 ...
引用:
人中狼 發表于 2018-8-31 15:56
這個你可能要抄這個模塊的電路了,電流測量一般都是用取樣電阻將電流轉為電壓測量,具體的電壓與電流的轉 ...
引用:
zl2168 發表于 2018-9-2 11:57
不要計算,計算僅是一個理論值,要實測,一一對應。批量生產時,要調節校正。