標題: 還是關于單片機無法控制繼電器的問題 [打印本頁]

作者: godchenmeng    時間: 2018-9-2 13:16
標題: 還是關于單片機無法控制繼電器的問題
各位大佬好,我是上次提出了繼電器有問題的新手。經過我這幾天研究,發現220v轉5v供電是沒有問題的,我短接了繼電器的DC-和IN端,繼電器就接通了(低電平融合模式)。我覺得這個說明供電是足夠接通繼電器的。現在我覺得問題應該在我的單片機控制IN端的高低電平的問題,我測了下DC-和IN端電壓,繼電器正常接通應該是0V,但是現在測一直是4V左右(如果我改繼電器為高電平融合模式,這里電壓就一直是0V左右)。等于是繼電器一直處于熔斷狀態,我的單片機無法控制IN的電平了。請教一下各位,這種情況應該怎么處理呢?
這是上貼:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-132823-1.html

作者: taotie    時間: 2018-9-2 14:04
代碼 電路圖放上來~~~
作者: angmall    時間: 2018-9-2 15:26
這個繼電器是不是

上面黑色的跳線帽換一下,就是高/低電平觸發轉換
高電平時 DC+ 跟IN短接 ,  低電平時 DC-跟IN短接 可觸發繼電器

作者: ronglle    時間: 2018-9-2 15:54
NPN三極管,串接繼電器,接+5V或+12V,高電平觸發。PNP三極管,串接繼電器,接+5V或+12V,低電平觸發。兩種方式都 可以的
作者: godchenmeng    時間: 2018-9-2 20:53
angmall 發表于 2018-9-2 15:26
這個繼電器是不是

上面黑色的跳線帽換一下,就是高/低電平觸發轉換

短接是可以直接觸發,但是我不能一直短接呀,我想用單片機來控制觸發。
作者: pms630    時間: 2018-9-2 22:55
說得不是很清楚啊,單片機控制三極管得基極所謂in端嘛?你單片機不是燒錄了程序控制他為高電平它就一直高電平輸出得嘛,高電平輸出三極管就會導通了,繼電器就合起來了,不行得話可能是三極管極基極電阻太大,提供不不夠電流,三極管沒有導通,三極管用npn管
作者: godchenmeng    時間: 2018-9-3 11:48
pms630 發表于 2018-9-2 22:55
說得不是很清楚啊,單片機控制三極管得基極所謂in端嘛?你單片機不是燒錄了程序控制他為高電平它就一直高電 ...

單片機的程序我查了現在是輸出高電平狀態,但是IN端我測量還是低電平。只有在我使用220v轉5v供電給繼電器的時候會出現這種情況。我用USB供電就是正常的。
作者: pms630    時間: 2018-9-9 01:26
godchenmeng 發表于 2018-9-3 11:48
單片機的程序我查了現在是輸出高電平狀態,但是IN端我測量還是低電平。只有在我使用220v轉5v供電給繼電器 ...

完整原理圖發出來看看
作者: CZD001    時間: 2019-5-19 09:56
我也是同樣的問題,不知道你后面解決沒,解決了請給我說一下謝謝
作者: xshx    時間: 2019-5-19 17:59
可加上拉或下拉電阻試試。是否有電路圖?
作者: liuzx66    時間: 2019-5-19 20:28
不放代碼和原理圖,讓人猜謎嗎
作者: 不良帥    時間: 2019-5-19 21:47
排除繼電器故障的話可以用三極管驅動試試
作者: 幻劍心    時間: 2019-5-19 22:04
上單片機圖。還有用的是什么方法控制的繼電器模塊,直接控制還是通過控制三極管間接控制。單獨拿出單片機,測試程序控制有無問題(相應的P口電平有無高低變化)。都沒人題的話,查220V轉DC5V的功率是否大于繼電器的額定功率。220V轉DC5V的模塊功率只能找商家要。繼電器功率按照型號找到數據手冊能查到。功率一定要大于繼電器。畢竟220V轉DC5V還要給單片機供電。
作者: 用戶即將刪除隊列354    時間: 2019-5-19 23:00
51單片機的I/O口需要接一個PNP(8550)三極管作為驅動,因為單片機I/O口的電流不夠直接驅動繼電器。
作者: sfdfag32342    時間: 2019-5-19 23:16
把其他代碼屏蔽掉,只設置io模式,再驅動繼電器,試一下。