標題:
請教一下關于單片機AD接口的使用問題
[打印本頁]
作者:
這一生只為你
時間:
2018-12-30 21:32
標題:
請教一下關于單片機AD接口的使用問題
請教一下群里的大佬,如果一個單片機的P1口有AD檢測功能,那么把其中一個引腳做AD檢測使用(比如P1.1腳),那P1口剩下的引腳還能做其他用途么?比如做輸出驅動LED?
作者:
xiaodian88
時間:
2018-12-30 22:29
一般是不行的;如果條件允許的情況下可以根據條件切換功能做到雙功能不過切換時間短的情況下ad檢測數(shù)值會不準
作者:
taotie
時間:
2018-12-30 22:35
AVR單片機是可以的
作者:
青海長云
時間:
2018-12-30 22:44
當然可以啦,任你配置的。
作者:
jinsheng7533967
時間:
2018-12-30 22:47
你這個理解上有誤解,正常情況下ADC沒有那么多端口,所以用的時候會設置,比如你P1口有P1.1與P1.2是ADC引腳,這時就會設置ADCMUX=0X02;(選P1.1為ADC),P1也換成ADCMUX,ADCMUX就是設ADC的專用(假定他是某種機型ADC專用設置寄存器),另外在其前面還有設ADC開關的寄存器,當ADC取得了值后還能通過ADC開關寄存器關掉ADC,此時ADC口以可做回P1口用,這就是常說的復用I/O口.通過程式時間差是能很好的使用。因此不管你有沒有用ADC,P1口其他口照用不誤
作者:
wulin
時間:
2018-12-31 08:23
以STC15系列為例,P1.0~1.7任意一個或多個引腳作AD檢測使用,不影響剩下引腳作它用。
作者:
angmall
時間:
2018-12-31 09:19
可以的,P1口剩下的引腳還可以做其他用途
作者:
御林軍
時間:
2018-12-31 19:35
應該可以吧
作者:
yzhsb
時間:
2019-1-3 13:05
可以的,P1口剩下的引腳還可以做其他用途
作者:
周超然
時間:
2019-1-3 17:08
可以的,你ADC的會有幾個通道對應引腳,你不打開就行了