標題:
做一個八路溫度巡檢儀,說明書上寫著“常開接點輸出報警”,這個是什么意思呢?
[打印本頁]
作者:
/Jake
時間:
2019-3-6 22:37
標題:
做一個八路溫度巡檢儀,說明書上寫著“常開接點輸出報警”,這個是什么意思呢?
啥意思?做一個八路溫度巡檢儀,說明書上寫著“常開接點輸出報警”,這個是什么意思呢?
作者:
wc86110
時間:
2019-3-7 01:29
樓主又沒上圖,這貨類似溫控器,用巡檢的方式檢測電路上的多路溫度傳感器的溫度值,當某一路達到設定的
報警溫度值時,電路就通過繼電器上的常開觸點來實現輸出報警。這意味沒報警之前的繼電器是吸合狀態的
作者:
zhengchong60
時間:
2019-3-7 02:07
常開接點輸出報警應該意思是指被測物沒接好,提示用戶要重新接好。因為溫度巡檢儀的溫感線是兩條線接到主控器上的。
作者:
sxhwdz
時間:
2019-3-7 07:39
應該是該巡檢儀可以設置報警溫度,報警方式是常開接點,正常時接點開路,報警時接點閉合,如果用該接點控制一個蜂鳴器的電源,就能在溫度達到報警值時觸發蜂鳴器報警。
作者:
yzwzfyz
時間:
2019-3-7 07:54
贊同沙發的說法!
作者:
lfc315
時間:
2019-3-7 13:55
應該是指繼電器的輸出方式,這個繼電器的觸點是常開的;
意思是不報警的時候觸點是斷開的,報警時繼電器動作,觸點閉合。
后面的負載根據這個特性來連接。
作者:
wulin
時間:
2019-3-7 16:38
yzwzfyz 發表于 2019-3-7 07:54
贊同沙發的說法!
沙發說得對,但最后一句“這意味沒報警之前的繼電器是吸合狀態的”說反了。
作者:
7358655
時間:
2019-3-7 18:04
說簡單點8個溫度傳感器都有溫度設置,到了溫度或超溫,8個溫度傳感器發出超溫或溫度到了,八路溫度巡檢儀這個腳進行提示報警用的,這個時候這個腳閉合的。
作者:
SUHUI1234
時間:
2019-3-8 15:44
應該是該巡檢儀可以設置報警溫度,報警方式是常開接點,正常時接點開路,報警時接點閉合,如果用該接點控制一個蜂鳴器的電源,就能在溫度達到報警值時觸發蜂鳴器報警。
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/)
Powered by Discuz! X3.1