7358655 發表于 2019-3-25 22:27
你把接負載后變化頻率調低點,或者說把繼電器打開關閉時間給長點,再檢查你電路繼電器線圈上反接有二極管沒 ...
wc86110 發表于 2019-3-25 23:29
上視頻不如上電路圖。考究的電路都使用獨立電源,并采用光電隔離措施避免干擾,視頻都沒看到這些
笨笨兔 發表于 2019-3-26 08:54
控制幾十個繼電器都無問題,估計是你的電路有瑕疵,上電路吧!
再個:你的繼電器接的什么負載?
wulin 發表于 2019-3-26 09:03
首先要找干擾源,從你表述的現象看是繼電器觸點開關產生的火花干擾(直流電尤甚)。這種干擾的頻譜范圍很寬 ...
yzwzfyz 發表于 2019-3-27 08:46
按沙發的指點做。
izhonguo 發表于 2019-3-29 09:50
我嘗試了把繼電器吸合過后的時間調整的很長,大概有5秒左右的時間才會跳轉到下一個控制指令,但是吸合的 ...
izhonguo 發表于 2019-3-29 09:50
我嘗試了把繼電器吸合過后的時間調整的很長,大概有5秒左右的時間才會跳轉到下一個控制指令,但是吸合的 ...
wulin 發表于 2019-3-29 11:20
你既然已經明確的知道干擾源來自繼電器觸點火花,為什么不在此處設法解決?其它方法都是隔靴搔癢。
wc86110 發表于 2019-3-29 12:48
樓主所謂的獨立電源是不是使用同一個電源引出的不同電壓?尤其用的是開關電源驅動大負載對整個電路的穩定 ...
izhonguo 發表于 2019-4-1 10:29
嗯嗯,上周按照您的指點,在網上買了排除干擾的一些硬件,但是還沒有收到。所以想試試其他的方法是否可以 ...
wulin 發表于 2019-4-1 14:51
這段程序改這樣才合理些。
/*-----------------------------------------------
工程名: STC操作74H ...
笨笨兔 發表于 2019-4-2 14:40
給繼電器線圈加反向二極管吧?
看起來你的負載不是感性負載。。。。。。
zl2168 發表于 2019-4-1 21:13
595驅動力不足
ysandi 發表于 2019-4-2 15:55
你不接24V會正常,說明程序沒問題。我估計問題是出在繼電器這塊板上。你仔細找一找,你接入24V電源的接口是 ...
izhonguo 發表于 2019-4-2 19:36
經過過去兩周的無數次試驗,應該確定是24V的電源接通到繼電器的端子上,對內部產生了信號干擾。因?4V的 ...