標題: 關于如何使用YL-69土壤濕度傳感器的介紹 [打印本頁]

作者: 903672768    時間: 2019-6-9 09:10
標題: 關于如何使用YL-69土壤濕度傳感器的介紹
相信大家都見過YL-69這個土壤濕度傳感器,YL-69有4口和3口的。
我用的是4口的,相信大家如果學會了4口的,3口也不是問題。

1 VCC  外接3.3V-5V
2 GND  外接GND
3 DO   小板數字量輸出接口(0和1)模塊在土壤濕度達不到設定閾值時,DO口輸出高電平,當土壤濕度超過設定閾值時,模塊D0輸出低電平;
  
4 AO   小板模擬量輸出接口;這個口呢就是模擬量的口,那當你想測得這個傳感器的的相對0土壤濕度對應的電壓是多少的方法是:將傳感器模塊懸空在空氣中,不要插入土壤中。萬用表調到想要測得電壓值范圍(一般不會超過VCC的最大值)用萬用表正極接傳感器模塊上的A0口,再用負極接傳感器模塊上的GND口,如果VCC接的是3.3V,那土壤濕度為0所對應的電壓大概是1.5左右,接5V的不知道,既然會測土壤濕度為0的濕度,土壤濕度為一百的你也會求的。那既然是A0(電壓模擬量的輸入,那肯定是要用到ADC的,那剩下的ADC的知識找資料去琢磨下就行了)。這篇文章有什么不對的地方請指出來,或者有什么問題的可以在回復區留言,我看到的話會回復。


下載下面那個文檔: 土壤濕度使用.doc (185 KB, 下載次數: 228)

作者: 903672768    時間: 2019-6-10 22:23
要注意ADC所能夠承受的最大的電壓,stm32
作者: 903672768    時間: 2019-6-10 22:26
32內部自帶的ADC所能夠承受的電壓是3.3V,3.3V所對應的通道值是4096,其他的ADC還得自己看模組的數據手冊。
作者: @123@123@    時間: 2020-2-24 14:07
還不太懂,能不能講下土壤傳感器的具體用法?
作者: @123@123@    時間: 2020-2-24 14:08
能不能講下土壤傳感器的具體用法,還是有點不明白?
作者: 903672768    時間: 2020-5-4 23:50
@123@123@ 發表于 2020-2-24 14:07
還不太懂,能不能講下土壤傳感器的具體用法?

就是A0這個口他輸出的是模擬量,輸出到單片機中的ADC轉換通道,然后MCU可以得到ADC轉換通道的值,這個一般看你的ADC轉換通道的值得精度是多少的,我的轉換通道的值是12位的,就是0-4095這個范圍,當濕度變化的時候,通道值就會變化,那個我們得到了一個通道值了,就知道濕度是多少了,一般濕度越大,通道值越小,這個你就需要弄一個差值就可以了,濕度百分比=1 - ADC通道值/4096
作者: 太空人吃喜之郎    時間: 2020-5-11 10:38
將采集到的電壓值怎么換成濕度值顯示,能給講一下嗎?
作者: 太空人吃喜之郎    時間: 2020-5-11 15:41
怎么將采集到的電壓數據轉換成濕度值,可以講解一下嗎?萬分感謝
作者: 903672768    時間: 2020-5-12 22:49
太空人吃喜之郎 發表于 2020-5-11 15:41
怎么將采集到的電壓數據轉換成濕度值,可以講解一下嗎?萬分感謝

ADC采集到的只是一個通道值,我這個單片機的通道值的范圍是0-4095,因為我單片機上的ADC的精度是12位,12個1的二進制代表的10進制是4096,所以范圍是0-4095。當濕度越大,那么采集到的通道值就越小,濕度越小,采集到的的通道值就越小。那么濕度值就是一個百分數。濕度值=(1 - 通道值/4096)*100%。如果你想將采集到的的通道值轉換成模擬電壓值,那么你得知道你的ADC的基準電壓是多少,我的ADC的基準電壓是3.3v,那么采集到的   模擬電壓= 3.3/4096*采集到的通道值。
作者: 903672768    時間: 2020-5-12 22:50
太空人吃喜之郎 發表于 2020-5-11 15:41
怎么將采集到的電壓數據轉換成濕度值,可以講解一下嗎?萬分感謝

采集到的只是一個通道值。。不是模擬電壓。
作者: 啦啦啦121381    時間: 2020-12-16 13:40
YL-69濕度傳感器測得的電壓值與濕度值成正比嗎?
作者: kkk2020    時間: 2021-1-23 00:26
不成正比的,要試驗,還和土質,土壤松散程度,探頭插入深度有關。只能是大概值。寶上這種探頭演示意義大于實用意義,直流供電在持續潮濕土壤里,PCB覆銅會電化學反應,覆銅腐蝕的快,有的酸性土壤里不到一個月就爛斷了,學生做做DIY小玩意可以,要實用換別的。
作者: 1580827935    時間: 2022-4-14 11:36

這里有對采集數據的ad轉換代碼嗎?




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1