標題: MATLAB運用simulink建立簡單的單機-無窮大系統仿真 [打印本頁]

作者: 51和電子    時間: 2019-7-7 20:38
標題: MATLAB運用simulink建立簡單的單機-無窮大系統仿真

一、單機-無窮大系統仿真

過程中為主要運用simulink建立簡單的單機-無窮大系統進行仿真,對系統運行出現短路情況時的仿真結果進行詳細的分析。建立帶勵磁系統的發電機系統,通過仿真結果分析帶上勵磁系統時電壓和電流的變化情況。

在實驗開始時按照老師給的實驗系統模型圖1-1:


圖1-1單機-無窮大系統

建立了單機-無窮大系統仿真圖1-2:

圖1-2 單機-無窮大系統仿真圖

接下來我們將個元件的參數依次設置,在設置完成后,我們開始對搭建好的仿真模型開始分析。將三相電路短路故障發生器的故障相選擇中三相故障都選擇,并選擇故障相接地選項。設置完電路圖和仿真參數后,激活仿真按鈕,查看仿真波形。在發電機故障器中的測量選項中選擇故障電壓和電流選項,對故障點的電壓和電流進行測量。其它兩個故障器均選擇不測量選項。

1、在萬用表元件中選擇故障點A相電流作為測量電氣量。激活仿真按鈕,則故障點A相電流波形圖如圖所示。由圖形可以得出以下結論:在穩態時,故障點A相電流由于三相電路短路故障發生器處于斷開狀態,所以電流為0A。在0.2S時,三相電路短路故障發生器閉合,此時電路發生三相短路,故障點A相電流發生變化,電流波形上移。在0.3s時,三相電路短路故障發生器斷開,相當于排除故障,此時,故障點的電壓迅速變?A。故障點A相電流波形圖如圖1-3所示。

圖1-3故障點A相電流

對故障點B進行故障分析,在萬用表元件中選擇故障點B相電流作為測量電氣量。激活仿真按鈕,則故障點B相電流波形圖如圖3-21所示。由圖形可以得出以下結論:在穩態時,故障點B相電流由于三相電路短路故障發生器處于斷開狀態,所以電流為0A。在0.2S時,三相電路短路故障發生器閉合,此時電路發生三相短路,故障點A相電流發生變化,電流波形下降。在0.3s時,三相電路短路故障發生器斷開,相當于排除故障,此時,故障點的電壓迅速變?A。B點故障圖如1-4:

圖1-4 故障點B相電流

在萬用表元件中選擇故障點A相、B相、C相電流作為測量電氣量。激活仿真按鈕,則故障點A相、B相、C相電流波形圖如圖1-5所示:

圖1-5 故障點三相電流

2、之后我們在進行故障點的電壓的測量。

首先萬用表元件中選擇故障點A相、B相和C相電壓作為測量電氣量。激活仿真按鈕,則故障點A相、B相和C相電壓波形圖如圖1-6所示:

圖1-6 故障點三相電壓

由圖形可以得出以下結論: 在穩態時,故障點三相電壓由于三相短路故障發生器處于斷開狀態,其實際電壓為發電機出口母線上的電壓。在0.2s時,三相短路故障發生器閉合,此時發生三相短路,故障點三相電壓由于發生三相接地短路,因而各相電壓為0V。在0.3s時,三相短路故障發生器打開,相當于排除故障,此時三相實際電壓為母線電壓,發生暫態波動。

對發電機故障分析完后,選擇對發電機B相電流作為測量電氣量。做出波形如圖1-7所示:

圖1-7故障點B相電流

分析完發電機端電流,接下來分析發電機端電壓。選擇發電機C相電壓作為測量電氣量。做出波形如圖1-8所示:

圖1-8 故障點C相電壓

觀察上圖可知在穩態時,發電機C相電壓為正弦變化,在0.2s時,發生三相短路,電壓立刻變?V。在0.3s時,三相短路故障發生器斷開,相當于排除故障,此時,C相電壓恢復為正弦變化。

之后在萬用表元件中選擇變壓器三相電流作為測量電氣量,則得變壓器電流波形如圖1-9所示:

圖1-9 變壓器三相電流

由圖形可得:在穩態時,變壓器電流呈正玄變化,在0.2s時,發電機端發生三相短路,受到沖擊電流的影響,變壓器電流迅速上升,由于變壓器存在磁感應,電流慢慢趨于零,在0.3s時,三相短路故障發生器斷開,相當于排除故障,此時,變壓器電流恢復正玄變化,發生暫態過程。

二、帶勵磁系統仿真
這里是第二個實訓,帶電勵磁系統的發電機系統,通過仿真結果分析帶電勵磁系統時電壓和電流的變化情況。
首先進行勵磁系統的發電機系統的基本模型的建立,并對各個元件進行參數的設置。建立模型如圖2-1所示:

圖2-1 帶電勵磁仿真模型圖
之后我們進行發電機端短路時電流和電壓波形圖測試,波形圖如圖2-2:
2-2發電機端短路時電流和電壓波形圖

由圖2-2的波形可知:發電機端電流在0.1s時帶上系統負荷,電流稍有上升,發電機電流呈正弦變化,在0.2s時,三相短路故障發生器閉合,發生三相短路,發電機短路迅速上升,在0.3s時故障發生器斷開,相當于排除故障,發電機電流恢復正常運行狀態。從發電機整個波形可以看出,由于發電機帶有勵磁系統,能自動調節發電機電流。

在萬用表元件中選擇故障點三相電壓作為測量電氣量,則故障點的電壓波形如圖2-3所示:

圖2-3故障點三相電壓

由圖2-3波形可得:在0.2s到0.3s短路期間,故障點的電壓突變?V,0.3s

后,故障排除,電壓恢復正常運行

接下來對發電機端短路時的電壓進行仿真,設置發電機A相電壓為測量電氣量,發電機電壓波形如圖2-4所示:

圖2-4發電機端短路電壓波形圖

在萬用表元件中選擇故障點的三相短路電流作為測量電氣量,則故障點的電流波形如圖2-5所示:

圖2-5故障點的三相短路電流

由圖2-5波形得出一下結論:在穩態時,由于短路故障發生器處于斷開狀態,故障點的電流為0A,在0.8s時,發生三相短路,故障點電流迅速上升,在0.9s時,故障發生器斷開,故障排除,故障點電流立刻變?A。
在萬用表元件中選擇故障點三相電壓作為測量電氣量,則故障點的電壓波形如圖2-6所示:

圖2-6 故障點三相電壓波形圖

由圖2-6波形可得:在0.8s到0.9s短路期間,故障點的電壓突變?V,0.9s

后,故障排除,電壓恢復正常運行。

在本次實訓中,主要進行了對帶電勵磁系統仿真圖的設計,和通過仿真波形分析電路故障,并對故障點進行排除修復,使電壓恢復正常運行。


以上內容Word格式文檔51黑下載地址:

MATLAB 實訓.doc (714.21 KB, 下載次數: 68)




作者: 許增輝    時間: 2020-3-27 10:00
模型能附上嗎?
作者: 304862808    時間: 2020-4-3 11:04
哥,能發下仿真文件嗎
作者: qianxinyu    時間: 2020-4-5 15:26
哥,能發下模型嗎
作者: 123xamximamat    時間: 2021-4-3 17:41
能不能發源件
作者: shenqiwei    時間: 2021-12-16 03:36
能發下模型嗎,期待
作者: AChenC1122    時間: 2022-4-29 16:45
可以發一下模型源文件嘛




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1