標題: DSPF28335中EPWM模塊的死區控制模塊DB具體有什么作用?延時觸發源輸入,極性是什么? [打印本頁]

作者: 311708010505    時間: 2019-7-31 09:50
標題: DSPF28335中EPWM模塊的死區控制模塊DB具體有什么作用?延時觸發源輸入,極性是什么?
DSP小白一枚,剛入手一塊普中科技的DSPF28335的開發板,希望用EPWM模塊進行脈沖寬度調制,為防止全橋逆變中上下兩個MOS管同時導通,需產生死區進行延時。但是不理解死區控制中的輸入源,極性,輸出是什么?難道輸出只針對輸入嗎?極性翻轉意思是延時變?yōu)樘崆皢�?還有產生死區就影響原來的占空比,這沒關系嗎?希望有大神可以用通俗的語言說明一下,感激不盡!

無標題.png (238.06 KB, 下載次數: 46)

無標題.png

無標題.png (287.79 KB, 下載次數: 48)

無標題.png

作者: yzwzfyz    時間: 2019-8-1 09:36
1、理論上PWM中的脈沖的占空比是0-100%可調。
2、如果只能在5-100%可調,則<5%的部分就是死區,同樣如果只能在0-95%可變化,則>95%的部分就是死區。當然可以只允許在10-90%可調了,相信你已明白死區的概念了,就是永遠無法達成的占空比區域。
3、橋逆,是交叉的兩個管子同時導通的,不交叉的不能同時導通,否則就發生斷路!這一點你必須明白,否則無法理解電路。
4、橋逆上的4只管子分成兩組,每組的管子是交叉輪流導通的,如果沒有死區,則可能發生同時切換的情況(當要求最大電壓或電流時)!即在同一時刻,關斷一組A,開通另一組B。在這個瞬間,就會發生不交叉的管子同時導通,因為關斷是需要時間的(線路中有電感,電感上的電流不能躍變,還有電容及其它原因)。即當A組還沒有完全關斷時,B組導通了,短路發生了。
5、于是就安排一個死區,讓一組A關斷的時刻,發生于另一組B的死區中,并使死區的時間遠大于A組的關斷所需要的時間,這樣就永遠不會發生同時切換了,短路也就不會發生了。
6、由于死區的存在,自然占空比就有限制了。理論上A、B最大可以各自按50%輪流導通,如果采用8%的死區,則最多只能各自按42%導通。
了解以上6點,再去考慮你的延時、輸入源等等吧。
不知道是否通俗。你的師傅是不是也就樣講的呢?要注意聽師傅講課。