標題: 關于步進電機PWM驅動的問題 [打印本頁]

作者: tomli561    時間: 2020-4-28 20:48
標題: 關于步進電機PWM驅動的問題
我使用驅動器控制步進電機,給他一個PWM信號,但是步進電機只能單步進角來回擺動,調了電壓和步進細分都不行,但是在某個PWM頻率下,電機正轉了不到半圈然后又突然反轉,我給驅動器使能控制信號無法控制驅動器使能失能,但是控制dir方向能控制驅動器使能失能,有大佬能幫幫忙解決下這個問題嗎

作者: 上善若水001    時間: 2020-4-29 10:04
看看是不是PWM頻率高了
作者: 須臾9q    時間: 2020-4-29 12:27
這要看看看是不是你PWM的發生有問題
作者: tomli561    時間: 2020-4-29 15:46
是線接錯了的問題,但是驅動器的方向控制光耦被控制端一直無法被導通導致方向不能改變,這是為什么勒,具體原理圖也沒有,弄的很惱火啊
作者: piliming    時間: 2020-4-30 15:02
光耦無法導通,這需要啥原理圖,所有的驅動器都是一樣,光耦耐壓高本來就是做隔離的,一般也不容易壞,PIN1加個5V,pin2接地,別反了,測下3或4的電平變化