標題: 這個繼電器上連接一個馬達是什么意思? [打印本頁]

作者: 193681134    時間: 2020-4-30 15:19
標題: 這個繼電器上連接一個馬達是什么意思?
請大神幫忙解決一下這個繼電器上連接一個馬達是什么意思?急急急

捕獲.PNG (13.72 KB, 下載次數: 70)

捕獲.PNG

作者: piliming    時間: 2020-4-30 15:28
控制馬達啟停啊
作者: f556    時間: 2020-4-30 16:30
P38=0 時,繼電器吸合,馬達啟動
作者: 權威人物    時間: 2020-4-30 17:15
f556 發表于 2020-4-30 16:30
P38=0 時,繼電器吸合,馬達啟動

P38=0,你確定三極管能導通?
作者: 學習單片機lq    時間: 2020-4-30 17:24
難道是繞線機?可以用P37的按鈕啟/停,也可以由P32的脈沖信號通過計數停機。而P36只是執行的信號,低電平電使繼電器吸合,電機開始工作;高電平電機停止。
作者: 權威人物    時間: 2020-4-30 17:31
f556 發表于 2020-4-30 16:30
P38=0 時,繼電器吸合,馬達啟動

額 看錯管子了 ,0是導通,
作者: hbcqd    時間: 2020-4-30 18:10

如上圖:
當P38腳有信號時,三極管工作,繼電器吸合腳1和腳3導通,
馬達兩端為電源電壓,馬達啟動。
當啟動停止鍵按下時,P37腳為低電平,改變P38腳的電平,使三極管截止,
繼電器斷電腳1和腳3斷開,馬達沒有電壓停止運轉。


作者: 須臾9q    時間: 2020-4-30 18:31
一般情況下,輸入信號不足以控制程序,通過繼電器做一個緩沖
作者: 193681134    時間: 2020-5-17 18:18
hbcqd 發表于 2020-4-30 18:10
如上圖:
當P38腳有信號時,三極管工作,繼電器吸合腳1和腳3導通,
馬達兩端為電源電壓,馬達啟動。

謝謝

作者: TTQ001    時間: 2020-5-17 21:18
單片機IO P38控制PNP晶體管導通,因此繼電器觸點閉合以使電動機通電。
作者: yangtky    時間: 2020-5-18 10:13
漏畫了與繼電器繞組并聯的續流二極管,三極管容易被斷電瞬間產生的反壓擊穿。
作者: sldx    時間: 2020-5-18 11:58
須臾9q 發表于 2020-4-30 18:31
一般情況下,輸入信號不足以控制程序,通過繼電器做一個緩沖

你在說什么,你自己能把自己說明白么

作者: 1649293198    時間: 2020-5-18 13:22
正常來說,三極管的驅動能力不足以驅動電機馬達,所以采用間接控制的方式,用三極管帶動繼電器線圈的得電與否,實現控制電機馬達的啟停。繼電器一般選用常開觸點.....
作者: 1649293198    時間: 2020-5-18 13:26
接上一帖:繼電器常開觸點的一端節電機馬達,另一端接電源。改電源電壓可以是24V,5V,12V,48V甚至可以是220V,380V,功率電流也可以是毫安培,安培級別!
作者: 1649293198    時間: 2020-5-18 13:27
這種連接方式總體可以總結為“弱電控強電,小電流控制大電流”。
作者: taotie    時間: 2020-5-18 13:34


作者: hmgqljz111    時間: 2020-5-18 13:50
控制電機運行,或者停止

作者: liyoo    時間: 2020-5-18 15:48
應該是馬達啟停和工作電流較大,晶體管控制需考慮功率和散熱,用繼電器控制比較簡單可靠。
作者: taotie    時間: 2020-6-5 13:39


計數器.zip (34.83 KB, 下載次數: 4)






歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1