標題: 串口奇偶校驗問題 [打印本頁]

作者: zzzasad    時間: 2020-7-28 10:41
標題: 串口奇偶校驗問題
串口在代碼中設置了奇校驗,然后通過上位機接收數據,如果上位機設置了無校驗則打印亂碼這個正確,但是設置為偶校驗和奇校驗都打印正確,按理說上位機設置為偶校驗應該打印亂碼的??????????

作者: gbchang    時間: 2020-7-28 13:40
有無校驗,一個字節幀的長度不同,導致對起始位識別錯誤,所以亂碼,而且字節個數也會錯。
而奇偶校驗,對字節的接收完整性并不影響,上位機程序如果沒有對校驗錯的字節進行特別提示,那就看不出來。因為顯示字符時,又不顯示校驗位。
作者: 1692483014    時間: 2020-7-28 14:12
我認為上位機只是接收了校驗位,但未進行校驗位的判別,所以不報錯,你可以多嘗試幾個上位機軟件,常用的有:eaglecom, sscom, putty等等,多試幾個。我認為微軟提供的串口控制接口應該是有這個校驗位判斷的能力的,上位機開發者只需要調用判別并提示給用戶即可。
作者: zzzasad    時間: 2020-7-29 15:50
1692483014 發表于 2020-7-28 14:12
我認為上位機只是接收了校驗位,但未進行校驗位的判別,所以不報錯,你可以多嘗試幾個上位機軟件,常用的有 ...

用了很多版本的串口助手,自己也寫了一個,還是不行,檢測到奇偶校驗還是都正常
作者: npn    時間: 2020-7-29 16:31
1692483014 發表于 2020-7-28 14:12
我認為上位機只是接收了校驗位,但未進行校驗位的判別,所以不報錯,你可以多嘗試幾個上位機軟件,常用的有 ...

判斷奇偶校驗應該是驅動做的事情,驅動接收到字節然后通知上位機。
作者: 醉紅塵晴空    時間: 2020-7-29 20:05
上位機接受了校驗位,但是未進行校驗類別的判斷,字節長度的不同,導致起始位判斷問題,但是設置為偶校驗,上位機沒有對錯的字節進行提示,那就無法顯示