標題: MAX6675熱電偶線變長之后就溫度有差異 [打印本頁]

作者: ne5532    時間: 2021-1-4 10:58
標題: MAX6675熱電偶線變長之后就溫度有差異
今天偶爾用一根2米多長的熱電偶線做測試,發現室溫的情況下,溫度商了一倍,而用50CM的熱電偶測試又正常,請問這個問題如何解決 ?  是線的材質問題還是說要絞線?

51hei圖片_20210104105430.jpg (233.83 KB, 下載次數: 97)

2

2

51hei圖片_20210104105426.jpg (96.78 KB, 下載次數: 106)

1

1

作者: robinsonlin    時間: 2021-1-4 11:28
用專用的K型溫度補償導線,這個問題會淡化很多。 注意:紅線接T+,藍線接T- 。
作者: suncat0504    時間: 2021-1-4 11:37
導線本身有電阻,而且阻值還會被溫度影響。事實上所有元器件的工作都會被溫度影響。所以才有溫度補償一說,所以有商用和軍用的區別。溫度極限以外的場合,元器件甚至不能正常工作。
我們平時,并不特別關注這個問題,默認是處于常溫工作。如果涉及精度,或者高低溫的工作環境的時候,就需要考慮使用專用材料和器件。
作者: Y_G_G    時間: 2021-1-4 11:57
先看一下這個線是不是對應的,不同的導線,對應的程序是不同的,你那個可以正常的也許是原裝的,而你延長的這個如果不是對應的熱電偶導線,那么,轉換出來的溫度也不是同的
熱電偶的導線是正負兩根不同材料的導線,并不是一般通用的銅線
作者: 779774781    時間: 2021-1-4 15:21
電線是有內阻的,用熱電偶的專用補償線,或者用2.5平的兩芯線做短距離延長。有條件用烙鐵把接頭焊上。
作者: TTQ001    時間: 2021-1-5 09:18
必須按照產品數據表小心安裝熱電偶,否則,許多因素可能導致錯誤的測量,例如溫度補償,干擾和連接上的電壓降等。
作者: ne5532    時間: 2021-1-5 20:07
感謝各位的答復,我手頭上有一個DATAPAK的測試儀,它就不挑,不論用50CM的,還是200CM的感溫線溫度顯示都是一樣的,用二個材質的感溫線溫度也是一樣的.請問,原因在哪里?
另外還有一個國產的DT1311的測試義,它也不挑,不論長短,  
作者: robinsonlin    時間: 2021-1-6 10:40
ne5532 發表于 2021-1-5 20:07
感謝各位的答復,我手頭上有一個DATAPAK的測試儀,它就不挑,不論用50CM的,還是200CM的感溫線溫度顯示都是一樣 ...

這類測試儀,是不會用Max6675這些芯片來讀取溫度值的,不然成本就太高了,一般都是用AD芯片采集,然后到單片機去做專業的對比運算。 而Max6675類的芯片,是芯片內置的采集運算。兩者算法應該有很大差異。 個人認為,用單片機做運算,可以加入很多靈活的,最新的異常處理,以及高效的平均取值機制,而專用類的芯片內部,集成的是早期的簡單對比運算。  芯片一旦量產,算法就不容易更改了。 剛剛看了最新的PDF,都是2014年文件,可想里面的算法還要更早。
作者: ne5532    時間: 2021-1-8 12:04
這幾天測試發現一個現像,如果用比較粗的熱電偶就沒有這個問題,線徑細的就會有這個問題,我在熱電偶回路上串了個電阻,那讀數就變成很大了,差異大了很多倍,并電容等都沒有太大的效果,我覺得解決 方案只能用粗而短的熱電偶線方式就可以了.我現在用市面上常用的金屬外包的熱用偶2米長的溫度就是對的,  
作者: 407871699    時間: 2021-1-23 16:45
ne5532 發表于 2021-1-8 12:04
這幾天測試發現一個現像,如果用比較粗的熱電偶就沒有這個問題,線徑細的就會有這個問題,我在熱電偶回路上串 ...

估計是受到外部電磁信號干堯,如爐子;用帶金屬套的可能幫助屏蔽了干擾。
以前碰到過過干擾的情況,同樣的熱電偶,用專業的巡檢儀正常(福祿克之類的),但用連接電腦的串口儀檢測不準(還是歐姆龍的串口儀);然后同樣的熱電偶配置,換個地方測又都能測了。
作者: rundstedt    時間: 2021-1-23 17:17
那是你的電路設計有問題,把帶著熱電偶的PCB照片發上來。
作者: 370894249    時間: 2021-1-25 11:50
肯定是接觸點的接觸電阻變了,線的電阻可以忽略,除非線變得非常長。
作者: jchrui    時間: 2021-1-25 16:24
線有問題,一個粗一個明顯很細,電阻與截面積成反比。
作者: zuiqf1978    時間: 2021-1-28 13:46
直流電 線損嚴重!