標題: 關于單片機程序調試,動態數據不變 [打印本頁]

作者: JIAHD    時間: 2021-1-17 01:32
標題: 關于單片機程序調試,動態數據不變
我在一個程序里加dht11模塊在1602顯示濕度,把其他的都關了,可以正常顯示數字的變化,把其他都打開,數字不動,復位下就動一下
作者: csmyldl    時間: 2021-1-17 08:50
其它程序打開后,占用CPU資源太多,未能有效運行DHT11的數據采集
作者: wulin    時間: 2021-1-17 11:24
dht11是單總線器件,對通信信號的時序要求非?量。在對其讀寫過程中不能被其它程序擠占(如中斷程序)。
作者: zhai1995    時間: 2021-1-18 13:53
操作dht11 關下中斷,操作完成后打開。