glinfei 發表于 2021-3-9 14:31
你想要30微秒左右的中斷,但中斷函數又寫的特別長,我覺得它不是跳到下邊,而是在反復進中斷呢。這么短的時 ...
game灬boy 發表于 2021-3-9 13:47
添加全局計次變量count;在定時器中斷中自加
例如:1ms觸發一次中;
旅途1 發表于 2021-3-9 15:05
感謝您的回答
我其中是需要一個力傳感器來控制其中一個電機的正反向轉動 從而達到控制執行機構接觸工 ...
旅途1 發表于 2021-3-9 15:05
感謝您的回答
我其中是需要一個力傳感器來控制其中一個電機的正反向轉動 從而達到控制執行機構接觸工 ...
glinfei 發表于 2021-3-9 16:10
要是弄好了,分享一下唄。我覺得你直接上步進電機控制精度太差,不如上個帶導桿的氣缸,去控制氣壓來的方 ...
game灬boy 發表于 2021-3-9 16:17
直接檢測力傳感器引腳的電平,高電平設置motor=1;低電平設置motor=0;不就行了嗎
if(ret==0)
motor=0; ...
旅途1 發表于 2021-3-9 16:35
好的 沒辦法 做實驗用 師傅要求
旅途1 發表于 2021-3-9 16:43
傳感器是數字式的 不是模擬式的
而且執行機構是有彈性的鋼絲刷
在工作的過程中需要不停的調整電機 ...
glinfei 發表于 2021-3-9 16:48
那有個小建議,算一下壓力跟脈沖的關系,去幾次測的均值打幾個脈沖,不能高頻率控制電機正反轉的,考慮慣 ...
game灬boy 發表于 2021-3-9 17:00
那就將判斷條件改一下,如:
使用ret保存傳感器返回值?br /> if(ret在范圍1)//電機正轉
旅途1 發表于 2021-3-9 17:19
好的 非常感謝