標題: 三極管穩壓電路分析 [打印本頁]

作者: 悲曉510035138    時間: 2021-11-13 10:32
標題: 三極管穩壓電路分析
這個電路該怎么分析,和普通的串聯穩壓電路有什么區別?

作者: 188610329    時間: 2021-11-13 11:39
當輸出電壓高于 zd1+0.4的時候,q3p3導通,從而另q3p1截至,從而,q3p2截止,從而輸出中斷,輸出電壓降低,然后,q3p3會截止,q3p1導通,從而q3p2也導通,又開始輸出,輸出電壓開始升高,

周而復始。
作者: 悲曉510035138    時間: 2021-11-13 12:00
開始我也是這么認為的,但是仿真得到的結果是系統是穩定的,三個管子都處于放大狀態,并不是飽和或者截止狀態。
作者: 188610329    時間: 2021-11-13 12:10
對的,設計意圖,是那個設計意圖,但是實際上,依靠q3p3去拉低 q3p1的基極  q3p1是不可能徹底截止的。

作者: 悲曉510035138    時間: 2021-11-13 13:17
可是如果改變q3p1基極的電阻,該三極管是有可能進入飽和。
作者: 188610329    時間: 2021-11-13 13:27
q3p1飽和,q3p2就始終導通,輸出電壓就約等于輸入電壓-0.4V。
q3p1有截止的可能,才能讓輸出電壓,有可能達到zd1+0.4V。所以,主要是你想要什么結果,過程是為結果服務的。
作者: 悲曉510035138    時間: 2021-11-13 15:16
只是想分析這個電路是怎樣工作的而已,仿真時3只管子全部都在放大區,就不不太理解為什么都是在放大區。
作者: 悲曉510035138    時間: 2021-11-13 15:20
結果按照仿真就可以知道,主要是想知道整個原理是什么
作者: Hephaestus    時間: 2021-11-13 17:23
三個管子都是共射極反相放大器,串聯在一起,工作點也不在截止飽和態,最后一定是穩定的負反饋。

具體性能未知,比如負載調整率、電源調整率、以及動態響應能力,都要實測才知道。
作者: wulin    時間: 2021-11-13 19:28
悲曉510035138 發表于 2021-11-13 15:16
只是想分析這個電路是怎樣工作的而已,仿真時3只管子全部都在放大區,就不不太理解為什么都是在放大區。

線性穩壓電路的晶體管就是工作在放大區,否則如何穩壓?
作者: TTQ001    時間: 2021-11-14 05:39
該穩壓器與串行穩壓器的不同之處在于損耗非常低。
作者: 悲曉510035138    時間: 2021-11-15 09:19
如果先假設Q3的Vbe3=0.7V,則大致推導出Q2的Ic2約等于1.1mA,如果放大倍數β=100,則Ib2=11uA。同時因為Q2的PN結,所以Veb2=0.7V,則100k電阻上流過的7uA電流,這時Q1上的Ic1=11+7=18uA,β=100,則Ib1=0.18uA;依次類推得到Q3的Ic3=1192.8uA。然后根據放大倍數β=100,可以求出Q3的Ib3=11.928uA,再反推就可以得到Vout=10.082V?梢赃@樣分析嗎?
作者: qinlu123    時間: 2021-11-15 16:03


當Vout增大時,流向Q1基極的電流就會變大進而導致Q1的集電極電流變大,于是乎Q2的基極電流變小進而導致Q2的集電極電流變小,于是乎Q3的基極電流變小集電極電流變小,所以Vout變小,最終會穩定在某一個值上。這是一個負反饋電路,分析這種電路就老老實實按照教科書教你的來,不要想當然的認為三極管不是開就是關。

作者: 老愚童63    時間: 2021-11-15 19:01
這個電路的關鍵在于負載電路!由于負載很輕!所以三極管很容易進入飽和導通狀態!如果負載重一些,電路可能就進入放大狀態了。這是特定條件下的穩壓電路,不適合做常規的穩壓電路
作者: Hephaestus    時間: 2021-11-15 19:59
TTQ001 發表于 2021-11-14 05:39
該穩壓器與串行穩壓器的不同之處在于損耗非常低。

這就是個串聯穩壓器,損耗一點兒都不低。
作者: HAPPY3    時間: 2022-1-4 15:10
放大區才是電阻可變區,負荷重電阻變小,負荷輕電阻大,便實際穩壓