PEB188 發表于 2022-4-20 08:45
我用B3950的讀出來差五六度,實際測阻值跟對照表比較也差三四度。
wulin 發表于 2022-4-19 15:13
這個表要根據所采用的NTC廠家提供的溫度/阻值數據和硬件電路中NTC與分壓電阻關系自己做。隨便抄撞大運十之 ...
hhh402 發表于 2022-4-20 16:26
ADC是單片機的難點,初學者不容易學好,從你的分度表判斷,大概你用的是10K NTC,分壓電阻大概是36K。需要 ...
TTQ001 發表于 2023-2-27 00:08
首先,確保溫度表正確,其次,確保參考電壓正確且穩定。 第三,確定ADC處理的程序是否正確。
coody_sz 發表于 2023-2-25 21:02
估計是NTC 10K-B3950。我用的,0~50度跟18B20比較誤差大約0.5度。
NTC測溫簡單有效,我一般是從ADC的REF接 ...
hjx5548 發表于 2023-12-30 06:01
NTC的溫度數據對照表怎樣做?