標題: 想用51單片機控制一個5v水泵能不能一端接五v電壓一端接p1口? [打印本頁]

作者: 1848943740    時間: 2022-4-30 21:23
標題: 想用51單片機控制一個5v水泵能不能一端接五v電壓一端接p1口?
如題
作者: angmall    時間: 2022-4-30 21:44
簡單的答案  不行。
P1 端口電流不夠。
作者: lkc8210    時間: 2022-4-30 21:56
不能,51單片機IO的灌電流只有20mA,不足以驅動水泵
作者: Hephaestus    時間: 2022-4-30 22:14
絕對不能。P1的輸出電流能力和水泵需要的電流差距太大了。
作者: 188610329    時間: 2022-4-30 22:15
大多 單片機 只可以接受  小于 15mA 的灌電流, STC 的1T系列單片機可以達到 20mA 左右。
撇開水泵馬達對單片機的干擾不談,就當你的水泵時高科技新產品。
如果,你的水泵,在 5V 電壓下,只需要 20mA, 就能驅動的話(即水泵內阻 大于250R), 你可以試試。
作者: 興安xa    時間: 2022-4-30 22:37
不能吧,最大1.6mA,還是用一只三極管吧,8050三極管500maA


作者: cnos    時間: 2022-4-30 22:55
如果你那個水泵電流小于IO口能夠提供的電流就可以。
顯然一般的水泵電流需求遠大于IO能提供的電流。

一般通過IO驅動繼電器,再由繼電器的觸點驅動水泵電機
作者: 親愛的h    時間: 2022-4-30 23:05
驅動力不夠
作者: zhi_nian    時間: 2022-4-30 23:06
可以,通過程序控制P1口的高低電平,來實現水泵的開關
作者: 親愛的h    時間: 2022-4-30 23:06
不建議這么接,大電流可能燒io口
作者: 逆風歐歐    時間: 2022-4-30 23:17
不能,接的方式有問題
作者: lyonkon    時間: 2022-5-1 00:06
功率超過0.1瓦要加驅動.比如ula2003驅動芯片,5v單路驅動2.5瓦。 8路并用可以驅動5v 20瓦
作者: dazhige    時間: 2022-5-1 00:17

作者: dazhige    時間: 2022-5-1 00:18
雖然每個I/O口在弱上拉(準雙向口) /強推挽輸出/開漏模式時都能承受20mA的灌電流(還是要加限流電阻,如1K、 560Ω、 472Ω等), 在強推挽輸出時能輸出20mA的拉電流(也要加限流電阻), 但整個芯片的工作電流推薦不要超過70mA,即從Vcc流入的電流建議不要超過70mA,從Gnd流出電流建議不要超過70mA, 整體流入/流出電流建議都不要超過70mA。
作者: 人人學會單片機    時間: 2022-5-1 08:40


作者: 老愚童63    時間: 2022-5-1 10:24
肯定不行!即使你的水泵工作電流小于單片機的I/O口驅動電流也不行,因為水泵為電感性負載!截止時有可能產生較高的感應電壓損壞單片機
作者: zhxiufan    時間: 2022-5-1 11:06
水泵的工作電流很大的,單片機直接驅動肯定不行呀,需要驅動電路助力。
作者: 996256177    時間: 2022-5-1 14:49
肯定不行,用三極管或者繼電器吧
作者: dj3365191    時間: 2022-5-1 16:30
中間必須加一個驅動三極管或三極管驅動繼電器水泵接到繼電器常開觸點上
作者: 歲晚    時間: 2022-5-1 17:17
不能,電流太小了,不足以驅動
作者: Huisir    時間: 2024-12-18 09:10
dj3365191 發表于 2022-5-1 16:30
中間必須加一個驅動三極管或三極管驅動繼電器水泵接到繼電器常開觸點上

為啥,我之前也是用51單片機IO口控制一個模塊,發現,模塊不工作,是不是因為電流分流之類的原因

作者: dj3365191    時間: 2024-12-18 11:13
不能,因為單片機的IO口電流驅動不足,不能直接帶動水泵工作,要加一個MOS管驅動電路
作者: rayin    時間: 2024-12-22 11:57
單片機IO端口的驅動電流有限, 再就是水泵是感性負載, 直接驅動在關斷時的反電動勢會導致單片機程序紊亂, 嚴重導致單片機過壓反壓損壞.
作者: npn    時間: 2024-12-22 18:22
lyonkon 發表于 2022-5-1 00:06
功率超過0.1瓦要加驅動.比如ula2003驅動芯片,5v單路驅動2.5瓦。 8路并用可以驅動5v 20瓦

ula2003不能反轉控制,要正反轉控制的可以用l9110,大功率用l298n控制兩個
作者: TTQ001    時間: 2024-12-23 01:18
51單片機的IO口不能驅動大電流負載,我們可以利用IO輸出信號去驅動一個三極管,控制給水泵供電的5V電源的通斷。
作者: zwxzj    時間: 2024-12-23 09:21
單片機I/O口灌入電流是15~20mA,不足以直接驅動直流電動機,不過驅動手機里面的振動小馬達還是可以的
作者: zwxzj    時間: 2024-12-23 09:51
應該采取以下這種場效應晶體管驅動方式或者達林頓晶體管驅動方式。

作者: coody_sz    時間: 2024-12-23 17:06
我不能舉起1000斤,但是我能按下電動千斤頂的按鈕。。。
驅動力的問題。
作者: STM32AA    時間: 2024-12-23 18:03
不行,加個三極管或MOS管。