標題:
RS485通訊不穩定問題,A、B兩端電壓升高的3V以上
[打印本頁]
作者:
x88484532
時間:
2022-5-11 13:01
標題:
RS485通訊不穩定問題,A、B兩端電壓升高的3V以上
使用ttl轉RS485轉換板和遠端RS485設備通信,開始工作正常,萬用表測量A、B兩端電壓2.5V左右,過一段時間后,通信不通,A、B兩端電壓升高的3V以上,斷電后,再啟動又正常通信了。請問高手,這是怎么回事,指點一下。
作者:
Hephaestus
時間:
2022-5-11 17:41
地線接了嗎???工業現場485的地線都成了玄學了,有時候接上地線更好,有時候只有+-兩根信號線更好。
實驗室的話,如果有條件,給遠端設備用電池供電,先排除電源串擾問題。
作者:
人人學會單片機
時間:
2022-5-11 23:39
接好地線,終端并聯電阻120歐姆
作者:
yzwzfyz
時間:
2022-5-12 17:10
需要上硬件圖了。
歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/)