關于在PROTEUS的pt100引腳功能與電路圖原理
想問一下大佬,這幅電路圖是什么個原理啊,看了下網上的x線制,一看proteus,結果這個引腳結構人傻了
哪位大神能詳細分析一下這個電路,想知道這個電路是怎么工作的,怎么測的電壓。
其中有什么要計算的嗎?
謝謝大佬們了



作者: spckuen    時間: 2022-5-13 18:49
圖在這

16524388903346.png (23.75 KB, 下載次數: 76)

16524388903346.png

作者: xuyaqi    時間: 2022-5-13 19:11
spckuen 發(fā)表于 2022-5-13 18:49
圖在這

給熱電阻加7.64ma恒流(產生0.764v電壓),輸入運放OP07進行放大。
作者: spckuen    時間: 2022-5-13 22:45
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-13 19:11
給熱電阻加7.64ma恒流(產生0.764v電壓),輸入運放OP07進行放大。

誒,請問一下大佬,這是幾線制的呀
作者: Hephaestus    時間: 2022-5-13 23:51
spckuen 發(fā)表于 2022-5-13 22:45
誒,請問一下大佬,這是幾線制的呀

四線制開爾文接法。
作者: xuyaqi    時間: 2022-5-14 09:28
spckuen 發(fā)表于 2022-5-13 22:45
誒,請問一下大佬,這是幾線制的呀

這是4線制接法
作者: yzwzfyz    時間: 2022-5-14 11:19
1、運放的輸出,取決于兩個輸入腳的電位差。這個沒有問題。
2、運放是返向放大器,這是運放最基本的電路,也不必說了。
3、鉑電阻的大小與溫度有嚴格的關系。但PT的引線不是鉑做的,也即引線的電阻與溫度無關。
4、鉑電阻的大小要轉成電壓信號必須加電流。
5、電流通過導線(線電阻)必然有壓降。
6、如果PT只有兩根線,你無法將運放的輸入端接到PT的根部,只能接到線頭上,即包含了不隨溫度變化的引線電阻。
7、4線制的好處是,你可以通過其中的兩根線,將運放的輸入端,直接接到PT的根部分(廠家做的)。
雖然這也有額外的電阻(圖中S線的電阻),但運放的輸入端是沒有電流的(需要設計的配合),所以這個線電阻(S線部分)不會形成額外的壓降。
另注:
1、這個電路的設計是不合理的,因為在-S的通路中,還是有電流流過,盡管很小,但也是設計漏洞。
2、如果在設計中有針對引線電阻,有補償方案,就無所畏2線4線了。
3、如果對溫度誤差不在乎,也可以用兩線制的PT。