標題: ISO7342C+tja1050 CAN收發電路原理圖這樣設計可以嗎? [打印本頁]

作者: XXX飛飛飛    時間: 2022-6-16 13:38
標題: ISO7342C+tja1050 CAN收發電路原理圖這樣設計可以嗎?
我設計這個電路原理圖有沒有什么問題

51hei圖片20220616133701.png (176.98 KB, 下載次數: 67)

51hei圖片20220616133701.png

作者: simple_tt    時間: 2022-9-28 15:27
數字隔離芯片用的有問題,信號是雙向的
作者: munuc_w    時間: 2022-9-29 08:34
不可以,隔離電路不對,應該選用有雙向功能的隔離芯片。