標題: 線性電源可以和開關電源并聯使用嗎 [打印本頁]

作者: 李冬    時間: 2022-8-16 08:25
標題: 線性電源可以和開關電源并聯使用嗎
線性電源給后備電池充電。正常時線性電源輸出電壓比開關電源輸出電壓低0.6V。開關電源給負載供電。當停電時
電池給負載供電。此電路有什么不合理的地方嗎

1.png (27.95 KB, 下載次數: 8)

1.png

作者: coody_sz    時間: 2022-8-16 12:01
2個電壓有0.幾V的差別是可以的。
作者: ak5136728    時間: 2022-8-16 15:42
電源最好不要直接并聯使用,很容易燒的
作者: munuc_w    時間: 2022-8-16 16:23
可以的,不會有問題。
作者: man1234567    時間: 2022-8-17 08:16
充電電路不合理其他無所謂因為沒有商品這么玩
作者: hhh402    時間: 2022-8-17 09:27
開關電源比線性電源電壓高,線性電源就會截止不工作,所以任何時候線性電源都是多余的,電源并聯的結果就是電壓高的工作,電壓低的不工作,直接并聯電源無意義。
作者: yzwzfyz    時間: 2022-8-17 09:38
只需要一個具備一個條件:
各自并聯的電源,都有限流不怕短路及防反灌電流的能力。
我們的電源產品,就是組合出貨的。10A一個,客戶要50A的電源,并聯5個出貨。
作者: hhh402    時間: 2022-8-17 11:58
yzwzfyz 發表于 2022-8-17 09:38
只需要一個具備一個條件:
各自并聯的電源,都有限流不怕短路及防反灌電流的能力。
我們的電源產品,就是 ...

新買電源大部分客戶不會接受用多個電源代替1個電源,不考慮安裝嗎?5個電源需要5個位置,接線多5倍,損壞可能性也多5倍,你說客戶會怎么選擇?
作者: zhangshen2008    時間: 2022-8-17 23:43
應該問題不大,我在一般電路上混合用過,主要注意下電壓和功率
作者: univers    時間: 2022-8-22 10:31
電池充飽后不是標準的12V吧,比如鉛酸電池要充飽她要13伏多。主要是充電電路要與開關供電匹配和切換問題。