標題: 過流保護用的采樣電阻燒壞是什么狀態? [打印本頁]

作者: 李冬    時間: 2022-9-7 13:35
標題: 過流保護用的采樣電阻燒壞是什么狀態?
過流保護用的采樣電阻,故意選功率不是太大的,在過流時燒壞,起保險絲作用,什么材料的采樣電阻燒壞是斷路狀態

51hei圖片_20220906074534.jpg (73.79 KB, 下載次數: 66)

51hei圖片_20220906074534.jpg

作者: yzwzfyz    時間: 2022-9-7 15:24
大電流下,燒壞都是斷開。因為不斷開,大電流會繼續燒它,直至燒斷。
大電流燒壞電阻是需要時間的,在此時間內,有其它東西比它先壞,則可能出現電阻碳化,成短路狀態。這是少數。
因此,指望電阻燒斷,而對電路產生保護不有風險的(不靠譜)
所以,用保險電阻會好一些,畢竟它燒壞的時間快許多。
作者: 一事無成    時間: 2022-9-7 16:53
見過開關電源上的,用的0603的貼片電阻,好像有幾個串聯,電阻中間會燒個洞,但反應比較慢,開關管燒了后它才燒
作者: wufa1986    時間: 2022-9-8 08:36
電阻燒了不一定斷開,有可能阻值變大
作者: 風之痕于夢想    時間: 2022-9-11 10:53
選擇功率小的