標題: 過流保護電路變成恒流電路了,為什么三極管很燙燒毀? [打印本頁]

作者: 李冬    時間: 2022-9-14 15:18
標題: 過流保護電路變成恒流電路了,為什么三極管很燙燒毀?
過流保護,變成恒流電路了,為什么Q1很燙,一會就燒壞了,管子的耐壓和電流都夠,為什么會燒

080643bpo8xm5i8nnz4urp (1).jpg (64.59 KB, 下載次數: 86)

080643bpo8xm5i8nnz4urp (1).jpg

作者: yzwzfyz    時間: 2022-9-14 17:15
其實管子燒壞只與一個物理量有關:溫度!,當晶體管的材料溫度達到材料產生不可逆的變異時,就壞了!
耐壓保證管子不被擊穿的電壓,這個電壓既不保證管子不壞,也不保證管子就壞。
電流也是。
Q1在工作時,兩端會有電壓U,也流過電流I,IU就是Q1上消耗的功率,乘以時間T,就是能量,必然升溫。
如果散熱量與溫升時平衡時,溫度就穩定了。當這個溫度Q1受不了時,就壞了。受得了就不壞。
解決的原則是:讓溫度不要升至Q1能承受的極限值。
解決的方案是:
1、讓散熱的溫度與溫升平衡于極限值以下。(散熱措施)
2、降低Q1的兩端電壓U(降壓法:降低輸入電壓、串入其它分壓的東東、升高輸出電壓)
3、降低流過Q1的I(降流法:提高負載電阻,Q1上并聯支路分流)
4、減少工作時間T(減時法:間隙工作,如做成開關電源)
總之就是在溫度上做文章。降功率(U*I*T),加散熱。
當然還可以,吹冷風,加空調……。一切降溫措施。
作者: cnos    時間: 2022-9-14 21:05
你要的保護是限流保護還是關斷保護要說清楚。如果是關斷保護,還缺點電路鎖存保護狀態。
作者: 王秋冬    時間: 2022-9-15 10:44
這個電路就是限流的吧
作者: paladina    時間: 2022-9-15 11:01
Q3在達到飽和前會工作于放大狀態,導致Q1不是完全工作于開關狀態,一部分時間工作于變阻狀態,內阻較大,發熱大。 因此要保證Q1處于開關狀態,R3 要減小避免Q3工作,R2太大了,應該減小。要做大準確限流還是要比較器和基準電路實現
作者: songb11    時間: 2022-9-15 11:24
同意樓上 說的
你這個 問題的根本原因就是你的限流電路工作狀態導致的
把這部分優化下 就可以解決問題
作者: songb11    時間: 2022-9-15 11:25
paladina 發表于 2022-9-15 11:01
Q3在達到飽和前會工作于放大狀態,導致Q1不是完全工作于開關狀態,一部分時間工作于變阻狀態,內阻較大,發 ...


同意
作者: wufa1986    時間: 2022-9-15 13:30
很正常啊,你這電路并沒有鎖定的作用,后面短路,Q1就要承受所有,電壓X電流,功率是很大的
作者: linlll    時間: 2022-9-15 13:49
是因為Q1的GS之間的電壓差很小,雖是S>G  但是不足以完全導通。所以有很大的內阻,內阻大就意味著功散耗大,所以嚴重發燙。 通常的pmos導通條件是 S>G  2.5V  4.5V  10V,  Q1發熱就是這個原因
作者: coody_sz    時間: 2022-9-16 00:05
多用一個三極管即可,我發了一貼帶圖片的,但是沒顯示出來,這個論壇不知道怎么發圖片。
作者: 老愚童63    時間: 2022-9-16 08:00
本帖最后由 老愚童63 于 2022-9-17 07:52 編輯

有可能是R3的取值不合理導致Q3處于高頻振蕩狀態而過熱損壞。沒看清,誤認為Q3發熱損壞。
作者: 李冬    時間: 2022-9-16 08:14
coody_sz 發表于 2022-9-16 00:05
多用一個三極管即可,我發了一貼帶圖片的,但是沒顯示出來,這個論壇不知道怎么發圖片。

多加一個三極管不能自鎖,都試了
作者: lushengrun    時間: 2022-9-16 08:30
是不是R3電阻太大了
作者: li6961    時間: 2022-9-16 14:11
問題描述不夠詳細:例如沒說明什么情況下燒的,管子的型號最后標出來,什么散熱等。
作者: li6961    時間: 2022-9-16 14:19
假設輸出端短路,R3的電流急速遞增,Q3導通拉高Q1柵極電位(但不會關斷Q1!實際就是限流),結果是:約0.6A電流流過Q1,Q1壓降約23V,Q1的熱功率約=0.6A*23V=13.8W,散熱不足即過熱燒壞。
作者: 李冬    時間: 2022-9-16 14:43
paladina 發表于 2022-9-15 11:01
Q3在達到飽和前會工作于放大狀態,導致Q1不是完全工作于開關狀態,一部分時間工作于變阻狀態,內阻較大,發 ...

Q3的VEB沒達到0.6V之前,Q3沒達到最小導通電壓,不會在放大區的,達到0.6V ;鶚O電流0.6V/1歐= 600毫安,Q3飽和導通,也不會在放大區的。
作者: li6961    時間: 2022-9-16 15:26
李冬 發表于 2022-9-16 14:43
Q3的VEB沒達到0.6V之前,Q3沒達到最小導通電壓,不會在放大區的,達到0.6V ;鶚O電流0.6V/1歐= 600毫安 ...

LS是位軟攻城獅。Q3就是工作在放大狀態!
作者: li6961    時間: 2022-9-16 16:23
細步分析:1,假設Q3飽和導通,那么,Q1柵極拉高接近24V,Q1關斷,R3壓降接近0,Q3關斷;所以假設不成立。2
作者: li6961    時間: 2022-9-16 16:27
2,因為輸出電流增大,R3壓降增大必將使Q1導通,所以不用假設Q1斷開了。
作者: nanfuB    時間: 2022-9-16 16:52
除非保護電路有自鎖。否則,沒有超過預定電流時保護電路并不工作,而電流過大過流保護在在進行限流電流,這樣形成一個恒流電路。就象你圖中Q3不可能進入飽和狀態,Q1也不可能因Q3的導通而截止,Q3的導通使Q1的Vgs降低從而進入了線性放大區,維持一個平衡狀態。
作者: li6961    時間: 2022-9-16 20:42
另一個關鍵:Q1什么型號沒標注,也許您把最大電流看成直流電流呢?對于軟工程師來說,很容易犯這類馬大哈錯誤滴
作者: Hephaestus    時間: 2022-9-16 21:46
Q3R3這是典型的線性電源限流電路,問題是在線性電源中Q1工作點處于線性區,發熱量很大,有很好的散熱措施,Q3動作了,Q1發熱不會明顯增加,這個電路是很好的。

但是樓主這個電路,Q1是個開關,工作點位于飽和區(有電流沒電壓)或者截止區(有電壓沒電流),正常工作時基本不發熱,自然沒有強大的散熱措施,完全靠本身的封裝來耗散。Q3動作后馬上把Q1拉入線性區,既有電流也有電壓,自然會燒毀。樓主缺乏最基本的計算能力,不%的抄襲別人的電路,自然會達到讓人笑掉大牙的效果。
作者: 老愚童63    時間: 2022-9-17 07:43
本帖最后由 老愚童63 于 2022-9-17 10:18 編輯
paladina 發表于 2022-9-15 11:01
Q3在達到飽和前會工作于放大狀態,導致Q1不是完全工作于開關狀態,一部分時間工作于變阻狀態,內阻較大,發 ...

看錯了,誤認為是Q3發熱損壞!
作者: yccll123    時間: 2022-9-17 08:27
電路有問題吧,負載電流都加到了Q1上,不過R1
作者: TTQ001    時間: 2022-9-17 10:20
如果 Q3 的發射極和集電極之間的電壓小于 Q1 的源極和柵極電壓的閾值電壓,Q1 被關斷以保護負載。 Q3 的 VCE 由其 VBE 控制,即 R3 上的電壓降。 如果負載電流增加,R3 上的電壓降增加,VCE 下降,直到 Q1 關斷。 如果達到截止電流,但Q1沒有關斷,那么問題是R3的阻值太小。 如果 Q1 在正常負載電流下損壞,則 Q1 需要散熱器。