標題: 單片機+MAX6675只讀到開機一次溫度? [打印本頁]

作者: 君工創    時間: 2022-9-18 13:05
標題: 單片機+MAX6675只讀到開機一次溫度?
MAX6675只讀到開機一次溫度,顯示程序是每秒刷新一次的,其它參數都刷新了,就是溫度參數不刷新。
作者: 君工創    時間: 2022-9-18 13:39
主程序里每秒讀取一次溫度參數,12864每秒刷新一次。
作者: imxuheng    時間: 2022-9-18 16:10
程序貼出來看看
作者: 君工創    時間: 2022-9-18 21:31
解決了,在主程序的while (1)后增加幾個軟件延時,而且不分加在讀取溫度前或者讀取溫度后都可以。只要加了這個笨拙的延時就行。
作者: 君工創    時間: 2022-9-18 21:45
正常顯示溫度讀數。

溫度顯示.jpg (138.77 KB, 下載次數: 59)

溫度顯示.jpg

作者: bbxyliyang    時間: 2022-9-19 07:20
幫程序貼出來,別人才好給你分析




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1