標題: AC過零檢測電路的檢測 [打印本頁]

作者: tzh_123    時間: 2022-10-17 11:48
標題: AC過零檢測電路的檢測
測試一塊開發板,可控硅沒工作,因不用AC過零電路控制,這塊板子上的可控硅是正常工作的,所以就首先檢查AC過零檢測電路,下面是電路圖:
1、變壓器4、6腳為11.6V,光耦的輸入端是正常的,但光耦的4腳始終為0.19V,我沒有示波器,是用數子萬用表測的;
2、請問,用數子萬用表,能不能測出AC的過零變化。




作者: paladina    時間: 2022-10-17 14:41
你的電路中光耦只在過零時候的不導通,一個很窄的脈沖 ,萬用表側電壓很低的看不出的,要用示波器看
作者: man1234567    時間: 2022-10-17 16:08
普通萬用表是沒可能測出過零的,除非有示波器功能。
作者: ly1972001    時間: 2022-10-17 16:20
50HZ的信號,萬用表不太好看,哪怕用了脈沖拓寬估計也不行。

作者: mtdzok    時間: 2022-10-17 17:37
萬用表無法直接測量的,但可以間接測量,你把4,6腳斷開接直流電源或電池,正反各測一次,通電4腳約0V斷電約0.7V就正常。
作者: coody_sz    時間: 2022-10-17 21:06
示波器一看即可知道,臺式示波器要注意隔離,手持示波器就很合適了。
作者: tzh_123    時間: 2022-10-17 22:43
感謝各位大神的指點。因在一家小公司搞開發,沒有示波器,我最終采取了這兩個方法,確認了AC過零輸出脈沖是正常的。
1、關閉AC輸入,測得三極管1腳是 0.7V,三極管3腳,即過零脈沖輸出端是 0V。這基本能判斷 AC過零輸出脈沖是正常的;
2、寫了一段 AC過零輸出脈沖,產生中斷的程序,原程序是控制 可控硅,我把其改為控制 幾個 LED燈的變化,測試顯示, LED燈的變化,是跟程序設計的一樣,從而肯定了,AC過零輸出脈沖電路是正常工作的。
3、至于,AC過零電路不能驅動可控硅的原因,是我程序的問題,設計的硬件電路是基本正常的。
4、下午,通過修改程序,AC過零電路已經能夠驅動可控硅了,但目前沒能體現出 PID 算法的結果,還有問題。
5、不過,我覺得很快能解決。  主要問題是:如果AC過零就觸發可控硅,同時啟動定時(PID計算值),定時到就關閉觸發可控硅,實際上,不能關斷可控硅。
作者: Hephaestus    時間: 2022-10-17 23:09
已經用變壓器隔離了,光耦的存在是沒必要的,這兩個光耦可以用一個小整流橋替代。
作者: mtdzok    時間: 2022-10-17 23:35
tzh_123 發表于 2022-10-17 22:43
感謝各位大神的指點。因在一家小公司搞開發,沒有示波器,我最終采取了這兩個方法,確認了AC過零輸出脈沖是 ...

第5條,可控硅導通后只有過0才能中斷,所以檢測到過0信號后要延時觸發可控硅,就是所謂的導通角。
作者: Y_G_G    時間: 2022-10-18 00:29
沒有示波器,你那些所謂的測量是沒有用的
可控硅是要交流才能關斷的,不知道你的可控硅是不是在交流電中
就算不用過零檢測,也一樣的可以通過占空比控制三極管或者M(jìn)OS管先進行模擬
辦法是人想出來的
但作為工廠,沒有示波器怎么行,哪怕是叫老板買一個幾百塊的二手示波器也行呀
優利德的1500就有100M了,連這點錢都不值得出,叫你老板改行得了
作者: munuc_w    時間: 2022-10-18 08:57
9樓說的對,可控硅的關斷一般來說是不可控的,是在正向電流小于維持電流時自然就關斷了。應該控制導通角,即過零開始到可控硅導通的時間。
作者: tzh_123    時間: 2022-10-18 09:34
Y_G_G 發表于 2022-10-18 00:29
沒有示波器,你那些所謂的測量是沒有用的
可控硅是要交流才能關斷的,不知道你的可控硅是不是在交流電中
就 ...

對,讓扣門的老板下崗。不過為了工作方便,這個月開了工資,我自己買一個算了。
作者: tzh_123    時間: 2022-10-18 13:43
mtdzok 發表于 2022-10-17 23:35
第5條,可控硅導通后只有過0才能中斷,所以檢測到過0信號后要延時觸發可控硅,就是所謂的導通角。

按理是這樣。但遇到怪現像,令人想不通。  
我目前,程序調到這個程度。方法是這樣的:
1、AC過零觸發外中斷----外中斷中開啟一個定時器2,定時 = 可控硅導通角延時,----- 定時器2中斷,觸發可控硅導通,延時,在關閉觸發可控硅的脈沖,------ 這樣可控硅才能,每個周期受控開啟(導通角延時開啟),AC過零關斷;----- 這是我想要的結果。
2、但實驗結果,不是這樣。非常怪異,令我不解。
     首先,按上面的邏輯程序,可控硅不能觸發導通;------令人費解!
     為了找問題,上面的邏輯程序不變,只是在 “定時器2中斷,觸發可控硅導通,延時,再關閉觸發可控硅的脈沖,” 中屏蔽掉 “再關閉觸發可控硅的脈沖,”,這樣的話,可控硅就不受控,一直導通。
3、為什么,在一個周期中關斷了可控硅,可控硅就不能再觸發了。

作者: tzh_123    時間: 2022-10-18 13:44
可控硅調試遇到怪現像,令人想不通。  
作者: tzh_123    時間: 2022-10-18 13:56
所用可控硅型號:BAT16--800C。
作者: Hephaestus    時間: 2022-10-18 14:01
tzh_123 發表于 2022-10-18 13:44
可控硅調試遇到怪現像,令人想不通。  
我目前,程序調到這個程度。方法是這樣的:
1、AC過零觸發外中斷- ...

翠花,上電路圖。
作者: tzh_123    時間: 2022-10-18 15:27
解決了,在正點原子的論壇上,一位網友,提示可能是觸發脈沖的寬度不夠,我在程序中反復調試,觸發脈沖加大到 1.3ms=1300us 時,雙向可控硅型號 BAT16--800C 能導通工作,1200us 都不行,看來 AC 器件的驅動,與平時數字電路的驅動,差別有點大,平時,我們延時頂多也不過 5us, 而這里需要 1300us。想都不敢往這上面想。感謝那位有經驗的網友的指點。真是,有交流,才可能更快相互提高。
作者: 老愚童63    時間: 2022-10-18 15:37
萬用表測不出,如果沒有示波器,可以搭建一個脈沖展寬電路檢測Q6集電極輸出脈沖,一片CD4518可以將100Hz脈沖轉換成1Hz輸出,從而方便觀察
作者: 老愚童63    時間: 2022-10-19 08:11
tzh_123 發表于 2022-10-18 15:27
解決了,在正點原子的論壇上,一位網友,提示可能是觸發脈沖的寬度不夠,我在程序中反復調試,觸發脈沖加大 ...

適當加大觸發功率試一試,BAT-16的GT1之間的結電容可能會影響觸發。加大觸發功率可以降低結電容的影響。
作者: 老愚童63    時間: 2022-10-19 08:14
tzh_123 發表于 2022-10-18 15:27
解決了,在正點原子的論壇上,一位網友,提示可能是觸發脈沖的寬度不夠,我在程序中反復調試,觸發脈沖加大 ...

最好能夠貼出你的觸發電路,這樣大家可以分析一下
作者: cooleaf    時間: 2022-10-19 18:03
過零觀察需要用示波器才方便,直接波形就可以看出來。




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1