根據電流互感器使用須知,電流互感器是不允許次級開路使用的,因此,次級輸出端需要有一個負載電阻.對輸出電流進行泄放,不讓輸出電壓過高. 首先,按照下面"連接圖"一一連接好圖上各個部件,RL 先試著取 200Ω 2W 的電阻.交流數字電壓表使用 2V 或 20V 擋位的就行.因為測量互感器輸出電壓不會很高.
測試漏電保護線圈的連接圖
A0.jpg (67.89 KB, 下載次數: 218)
下載附件
2013-10-8 20:28 上傳
然后,給圖中電路上電,圖紙上分別不同顏色僅僅方便描述,不是"正線""負線"的意思.(交流電沒有正負之分!) 測試操作是地地道道的 220V.AC 電壓,千萬注意操作安全!(如果有條件,則請使用 1:1 的隔離變壓器,以策安全.) 負載是 100W 的普通燈泡,燈泡點亮后,大致通過的電流僅僅約 0.45A,這個電流大小不影響這里的測試. 先取 RL=200R , 電壓表顯示 000 ,把電路里的 C 碰到 A 點去,此時,電流表顯示是 0.037V. 停電,把 Rtes 更換成 2K 的電阻,重新上電,電壓表顯示 000 ,把電路里的 C 碰到 A 點去,此時,電流表顯示是 0.33V. 再停電,把 Rtes 更換成 20K 的電阻,重新上電,電壓表顯示 000 ,把電路里的 C 碰到 A 點去,此時,電流表顯示是 0.93V. 測試結束,明白了輸出電壓不會隨著 RL 增大而線性增大.明白了 C 點不碰觸 A 點時,輸出電壓為零! 有了這些第一手資料,接下來,就可以去選擇一個 SN 單片機型號,開始規劃項目電路了!(實際項目里,會使用稍大的 RL ,同時并聯一個鉗位穩壓二極管,讓輸出電壓最大值不會超過單片機的供電電壓.) 僅供參考!