標題: STM32單片機+MODBUS如何寫入壓力傳感器數據? [打印本頁]

作者: 光電朱祥    時間: 2022-11-20 18:34
標題: STM32單片機+MODBUS如何寫入壓力傳感器數據?
請大佬解答,本人通過STM32F103采集壓力傳感器數據,并用MODBUS傳輸,STM32F1O3做從機,電腦做主機,用串口顯示。問題是如何把傳感器數據存入寄存器?u32 testdata=0x0001;
void Modbus_RegMap(void)
{      

        Modbus_InputIO[0]=(vu32*)&PEin(4);//KEY0     
        Modbus_InputIO[1]=(vu32*)&PEin(3);//KEY1     
        Modbus_InputIO[2]=(vu32*)&PEin(2);//KEY2
        Modbus_InputIO[3]=(vu32*)&PAin(0);//KEY3
        Modbus_OutputIO[0]=(vu32*)&PBout(5);//LED0
        Modbus_OutputIO[1]=(vu32*)&PEout(5);//LED1


           Modbus_HoldReg[0]=(u16*)&testdata;
        Modbus_HoldReg[1]=(u16*)®_Value;//((u16*)&testData1)+1;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
這是原子哥的代碼,請問怎么把數據存入保寄存器?

作者: Hephaestus    時間: 2022-11-20 20:18
直接移植MODBUS就行了唄。另外你用的是MODBUS/RTU,而上位機實時性非常差,單一個從機沒問題,多個從機恐怕實現不了,建議改成MODBUS/ASC。
作者: coody_sz    時間: 2022-11-21 10:17
我用的都是MODBUS-RTU,從90年代就開始用,很好用。
里面的寄存器虛化了,就是定義一個寄存器地址,還不是實際的內存地址,就當做一個名字好了。
作者: li64331218    時間: 2023-3-1 15:04
受教了!