標題: 單片機如何控制可控硅做交流電開關? [打印本頁]

作者: hxdby    時間: 2022-11-25 22:27
標題: 單片機如何控制可控硅做交流電開關?
大家好,

前幾天發了個帖子,是用PID+機械式繼電器的方式來做溫度控制,結果遭到很多人的吐槽,說PID運算會導致繼電器頻繁動作,繼電器活不過三天。
經過認真思考,決定把方案改成PID+可控硅來實現,可控硅壽命應該比繼電器長吧?

經過網上的學習,了解到可控硅是非隔離器件,而我的板子的電源是隔離電源(通過DC-DC得到5V給單片機等器件供電),所以應該只能用MOC3063之類的光耦來控制可控硅,還有很多用阻容降壓方式將220V交流電降壓后得到5.1V來用單片機IO直接控制可控硅的方案,成本更低,但似乎我的板子不太適合。

我只做通斷控制不調壓,負載是一個電熱絲,電壓220V以上,對于這種只做通斷的控制,單片機控制光耦這邊只需要給高電平,低電平就行了嗎?

比如我想讓電熱絲開10s,關10s, 是不是單片機IO給光耦10s的高電平,然后再給10s的低電平,就類似普通繼電器的控制方式?軟件里面不需要做什么過零檢測到處理吧,看了很多可控硅的控制方式,看的一頭霧水,對過零檢測這些模擬方面的東西真的沒有概念。

另外,按圖中的電路接法,當可控硅導通時,是否能實現全波交流電供應到負載?
當IO輸出高電平到光耦時,可控硅這邊是立即導通嗎,還是等到過零時才導通?

剛剛接觸可控硅,很多都不懂,希望大神賜教,感謝

51hei.jpg (31.1 KB, 下載次數: 75)

電路原理圖

電路原理圖

作者: Hephaestus    時間: 2022-11-26 00:57
如果你知識不夠,可以直接買固態繼電器,里面就是你畫的電路圖,人家已經接好了,你直接用更方便。
作者: wulin    時間: 2022-11-26 07:31
圖示電路當然是全波交流控制,當IO輸出高電平到光耦時,可控硅立即觸發導通,IO輸出低電平時如正好在零點,可控硅立即截止,否則要到下一個過零點時截止。市電過零周期10ms,負載小于10KW,10秒級低頻開關應用可以不考慮過零問題。過零觸發可控硅的主要目的是降低可控硅自身功耗。
作者: hxdby    時間: 2022-11-26 08:31
Hephaestus 發表于 2022-11-26 00:57
如果你知識不夠,可以直接買固態繼電器,里面就是你畫的電路圖,人家已經接好了,你直接用更方便。

是的,我剛開始也是考慮的固態繼電器,但是實在是找不到合適的型號,我需要的是那種小型PCB固態繼電器,型號太少了,耐壓和電流也達不到要求,我需要的是600V以上,6A電流的,能找到的PCB固態繼電器的電流最高都是3A的。。。。。
作者: hxdby    時間: 2022-11-26 08:38
wulin 發表于 2022-11-26 07:31
圖示電路當然是全波交流控制,當IO輸出高電平到光耦時,可控硅立即觸發導通,IO輸出低電平時如正好在零點, ...

感謝回復,懂了,就是說高電平可以讓可控硅立即導通,低電平只是讓光耦不再發出觸發信號,但是由于可控硅的特點,撤掉觸發信號不會讓可控硅截止,要求斷開交流電,讓維持電流為0,要么在交流電過零點時,可控硅會自動截止。我的溫控系統是大慣性滯后系統,可控硅的開關周期最小是3s以上,最大60s, 10ms的左右的延遲應該不會有什么影響了。感謝回復
作者: mtdzok    時間: 2022-11-26 08:51
MOC3052是隨機導通型,一般用于調壓等電路,對電網干擾較大;MOC3063是過零導通型,都是過零關斷。
作者: hxdby    時間: 2022-11-26 08:55
mtdzok 發表于 2022-11-26 08:51
MOC3052是隨機導通型,一般用于調壓等電路,對電網干擾較大;MOC3063是過零導通型,都是過零關斷。

感謝回復,圖片只是借用了電路,我實際電路中用的正是MOC3063,電路應該是一樣的吧
作者: hxdby    時間: 2022-11-26 09:07
wulin 發表于 2022-11-26 07:31
圖示電路當然是全波交流控制,當IO輸出高電平到光耦時,可控硅立即觸發導通,IO輸出低電平時如正好在零點, ...

還有一個請教下,我用的是BT137S 4象限可控硅,用MOC3063觸發,不用關心象限問題吧?
作者: wulin    時間: 2022-11-26 11:02
hxdby 發表于 2022-11-26 09:07
還有一個請教下,我用的是BT137S 4象限可控硅,用MOC3063觸發,不用關心象限問題吧?

MOC3063是零電壓交叉雙向可控硅驅動器。按典型應用電路接線,不用關心象限和過零問題。

MOC3063SM.PDF (447.16 KB, 下載次數: 27)



作者: hxdby    時間: 2022-11-26 21:29
wulin 發表于 2022-11-26 11:02
MOC3063是零電壓交叉雙向可控硅驅動器。按典型應用電路接線,不用關心象限和過零問題。

好的,明白了,感謝提供資料
作者: TTQ001    時間: 2022-11-27 05:50
使用具有過零觸發功能的光耦合器。
作者: huangguanhua    時間: 2023-1-21 10:58
其實很簡單,如果是單純的解決繼電器頻繁動作損壞,那你用直流控直流的固態繼電器
作者: univers    時間: 2023-1-22 16:00
你畫的電路可以實現。繼電器是活不了幾天的,因為觸點經常打火。
作者: Hephaestus    時間: 2023-1-23 11:21
huangguanhua 發表于 2023-1-21 10:58
其實很簡單,如果是單純的解決繼電器頻繁動作損壞,那你用直流控直流的固態繼電器

固態繼電器都是直流控制交流的!




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1