標題: 提高壓阻式壓力傳感器采集準度問題,要如何提高采樣的精準度?有哪些措施 [打印本頁]

作者: QWE4562012    時間: 2023-2-1 09:57
標題: 提高壓阻式壓力傳感器采集準度問題,要如何提高采樣的精準度?有哪些措施
1.供電電壓用的是LDO,電壓3.29-3.31V,誤差在0.3%
2.壓力傳感器誤差在±8%
3.上拉電阻用的是1%誤差的
4.ADC采樣精度是12位
5.積分非線性和微分非線性分別是DNL=±0.7LSB;INL=±1.2LSB


3.png (26.63 KB, 下載次數: 66)

3.png

1.png (10.35 KB, 下載次數: 47)

1.png

2.png (13.67 KB, 下載次數: 45)

2.png

作者: coody_sz    時間: 2023-2-1 12:01
我用的壓力傳感器都是電橋輸出的(內部4個壓阻),不知道樓主的傳感器是怎么樣的?不了解傳感器特性我沒法給出意見。

樓主的LDO誤差在0.3%,這么高的精度,比如TL431的1%都高了,什么型號可以透露嗎?
作者: Hephaestus    時間: 2023-2-1 23:06
壓阻式傳感器溫度漂移太嚴重了,必須接成惠斯通電橋的形式進行溫度補償,樓主用的是什么傳感器?