標題: 請教一個PT100三線制電路的修改問題 [打印本頁]

作者: 無窮小量    時間: 2023-2-14 14:56
標題: 請教一個PT100三線制電路的修改問題
圖里如果不能使用AD7091R這個芯片產生基準電壓源VREF,且輸出0.1V~2.4V過小,想增大,應該如何修改呢?謝謝

51hei截圖_20230214145306.png (252.99 KB, 下載次數: 42)

51hei截圖_20230214145306.png

作者: 2129853845    時間: 2023-2-16 11:47
蹲,我也遇到這個問題了
作者: dj2001    時間: 2023-3-7 22:36
產生Vref的那個運放接成正向放大器試試。

20210329211757286.png (7.82 KB, 下載次數: 50)

20210329211757286.png

作者: dj2001    時間: 2023-3-7 22:41
目前的接法是電壓跟隨器。
作者: coody_sz    時間: 2023-3-8 09:56
90年代用PT100就是這種運放電路,調整麻煩,電路也會引入誤差。
2000年后由于有合適的16位或24位帶增益的差分輸入ADC,所以我都是直接將PT100接到ADC輸入,還能抵消線路電阻的影響。
作者: GlenXu    時間: 2023-3-8 13:55
增大R12即可,具體自己算算
作者: hhh402    時間: 2023-3-9 10:39
這種電路過時了,給你一個ADC直接測量的電路,電路簡單,分辨率:0.01℃,這是你這個電路無法做到的。
百度文章"國產稱重ADC測量PT100心得分享"

作者: 無窮小量    時間: 2023-3-23 13:45
hhh402 發表于 2023-3-9 10:39
這種電路過時了,給你一個ADC直接測量的電路,電路簡單,分辨率:0.01℃,這是你這個電路無法做到的。
百 ...

處于保護的目的,這里就不公開方法了 —— 你說的這個我看了,作者沒有公開HX717這種稱重傳感器針對pt100不線性的方法
作者: munuc_w    時間: 2023-3-23 15:58
線性化是需要后期做的,方法較多,簡單實用的方法就是查表。
作者: coody_sz    時間: 2023-3-24 10:24
近20年來我都是直接近ADC,同時消除線路影響,ADC后查表消除非線性。90年代我才用運放,調整麻煩。