仿真:

代碼:
RS BIT P2.0
RW BIT P2.1
LCDE BIT P2.2

NUM EQU 30H        ;存放AD輸出
TEMP EQU 20H        ;存放轉換后的數字
        
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0003H
LJMP ITX0
ORG 0100H
MAIN:
        SETB IT0        ;INT0為邊沿出發(fā)觸發(fā)
        SETB EA                ;開系統(tǒng)中斷
        SETB EX0        ;開INT0中斷
        MOV DPTR,#7FF8H        ;送入口地址并指向IN0
        MOVX @DPTR,A        ;啟動A/D轉換,A的值沒有意義
HERE:
        LCALL CONVERT
        AJMP HERE        ;等待中斷

//中斷程序
ITX0:
        CLR EX0
        PUSH PSW        ;保護現場
        MOVX A,@DPTR        ;讀取轉換后的數字量
        MOV R1,A
        MOV 30H,R1
;        MOV DPTR,#7FF8H        ;重新賦值
;LOOP:
;        MOVX @DPTR,A        ;啟動AD轉換
;        POP PSW
        RETI        ;中斷返回

//數據轉換
CONVERT:
        MOV A,NUM
        MOV B,#51        ;AD轉換結果轉換成BCD碼
        DIV AB
        MOV 22H,B        ;小數位
        ADD A,#25
        MOV B,#10
        DIV AB
        MOV 20H,A
        MOV 21H,B
        LCALL SHOW_CHAR
        LCALL SHOW_NUM
        JMP $
//顯示字符串"Temp"
SHOW_CHAR:
        MOV R3,#4        ;字符串長度
        MOV DPTR,#TAB
        CLR A
        LCALL INIT_LCDE
        MOV R0,#80H        ;定位到LCDE的第一行開頭
        LCALL WRITE_CODE
        LCALL DELAY
L1:
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV R1,A
        LCALL WRITE_DATA
        LCALL DELAY
        INC DPTR
        CLR A
        DJNZ R3,L1
        RET
//將轉換后的數據在LCD上顯示出來
SHOW_NUM:
        MOV R3,#3
        MOV DPTR,#NUMB        ;獲取轉換后的數據的首地址
        CLR A
        LCALL INIT_LCDE
        MOV R0,#85H        ;定位到字符串后面
        LCALL WRITE_CODE
        LCALL DELAY
L2:        
        MOV R1,#20H
        MOV A,@R1
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV R1,A
        LCALL WRITE_DATA
        LCALL DELAY
        INC R1
        CLR A
        DJNZ R3,L2
;RECOVER:
;        SETB EX0        ;顯示完畢再次允許中斷
        RET
        

//雙重延遲函數
DELAY:
        MOV R6,#8
W2:        MOV R7,#248
W1:        DJNZ R7,W1
        DJNZ R6,W2
        RET
        
//指令函數,在調用之前,先將指令碼放在R0中
WRITE_CODE:
        CLR LCDE        ;清除使能信號
        CLR RS
        CLR RW        ;RS=0,RW=0,寫指令
        MOV P0,R0        ;送指令
        LCALL DELAY
        SETB LCDE        ;設置使能信號
        LCALL DELAY
        CLR LCDE
        RET

//數據函數,調用之前,先將數據放在R1中
WRITE_DATA:
        CLR LCDE        ;清除使能信號
        SETB RS
        CLR RW        ;RS=1,RW=0
        MOV P0,R1        ;送數據
        LCALL DELAY
        SETB LCDE        ;設置使能信號
        LCALL DELAY
        CLR LCDE
        RET

//初始化函數
INIT_LCDE:
        CLR LCDE
        MOV R0,#0
        MOV R0,#38H        ;設置16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
        LCALL WRITE_CODE
        MOV R0,#0
        MOV R0,#0EH        ;設置開顯示,不顯示光標
        LCALL WRITE_CODE
        MOV R0,#0
        MOV R0,#06H        ;設置寫一個字符后地址指針加一
        LCALL WRITE_CODE
        MOV R0,#0
        MOV R0,#01H        ;顯示清零,數據指針清零
        LCALL WRITE_CODE
        RET

NUMB:        DB 30H,31H,31H,33H,34H,35H,36H,38H,39H        ;0123456789
TAB:        DB "Temp"

END


作者: WANGZR    時間: 2023-3-26 19:28
仿真是這樣的


作者: 人中狼    時間: 2023-3-27 08:13
LCD的初始化在主程序里做一次就可以了,不用每次寫入顯示數據時都做