標題: 51單片機如何檢測高電平有效的傳感器信號? [打印本頁]

作者: 2979181478    時間: 2023-4-15 22:10
標題: 51單片機如何檢測高電平有效的傳感器信號?
我想做一個人體紅外傳感器與51單片機相連接,人體傳感器是高電平有效但是51開發版是上電復位也是高電平,請問這怎么解決
作者: Hephaestus    時間: 2023-4-16 07:53
輪詢或者中斷。51是弱上拉,傳感器輸出低電平51端口當然就是低電平,千萬別配置51端口。
作者: 大漠孤煙001    時間: 2023-4-16 09:37
現在的8051, STC8H8K64U的I/O上電后基本都是高阻輸入,一切正常
作者: lkc8210    時間: 2023-4-16 13:34
直接檢測就行,準雙向口很容易被外部拉低
循環判斷上升沿就行
作者: shanekravgogo    時間: 2023-4-16 14:36
加一個反相器,再連接到單片機
作者: shanekravgogo    時間: 2023-4-16 14:38
加一個反相器,再連接到單片機




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1