標題: 3P+N漏保開關能代替2P的嗎? [打印本頁]

作者: 李冬    時間: 2023-4-22 08:18
標題: 3P+N漏保開關能代替2P的嗎?
這樣接線,能不能同時斷開零火線?過載,短路,漏電這些功能還能正常嗎?圖一要打開蓋斷開一路相線。圖二,這樣接更方便。

51hei.png (161.98 KB, 下載次數: 39)

1

1

51hei.png (164.98 KB, 下載次數: 43)

2

2

作者: wangwing    時間: 2023-4-22 10:49
不建議這么用?匆幌逻@個圖,保護電路是如何取電的,或直接咨詢廠家

temp.png (168.06 KB, 下載次數: 50)

temp.png

作者: H688BB    時間: 2023-4-22 13:44
3P+N漏保 N是直通的,所以零線無法斷開
作者: man1234567    時間: 2023-4-23 08:31
理論上是可以,但你的兩種接法錯得有點離譜。
二樓接法正確。如保護開關無缺相保護皆可行。
建議樓主先看高壓電學的基礎知識和漏保原理。
作者: Hephaestus    時間: 2023-4-23 12:31
安全相關的東西還能想著省錢?
作者: 李冬    時間: 2023-4-23 16:33
Hephaestus 發表于 2023-4-23 12:31
安全相關的東西還能想著省錢?

有幾個在吃灰,想著能用派上用場
作者: 快樂眼淚    時間: 2023-4-23 21:00
安沙發的圖接線就可以
作者: 248699gchn    時間: 2023-4-23 22:04
不建議,正規接法才是合理的。