標題: 關于繼電器原理的理解,控制端為什么能控制繼電器? [打印本頁]

作者: axjuan    時間: 2023-6-19 18:06
標題: 關于繼電器原理的理解,控制端為什么能控制繼電器?
我是個菜鳥  打擾各位前輩了,
繼電器明明只有五個腳,我買到的繼電器小板子 確有6個接線的地方,常開常閉公共端,線圈正負極,,還多了個控制端
我在網上找了很多資料 都是講 繼電器工作原理的
這個控制端怎么控制的部分 沒理解
我把供電的正負極 直接接在控制端上  好像也不行啊
比如  低電平控制的  我就 正極 接 線圈正極,負極接控制端




我現在想知道  控制端怎么控制繼電器線圈通不通電的,
還有  我想達到一種效果  ,就是  供電后 繼電器就直接吸合,不用控制端,是不是能直接買到這樣的繼電器小板子呢?

希望各位前輩解惑,感謝!

-------------
還有個小插曲,,測試過程中  測試用的正極插在線圈的正極  ,負極不小心 放到了板子上,板子冒煙了,
好像是三極管冒的煙,,,然后  我通電后繼電器就吸合,不需要控制端了,不知道咋搞的,
汗,




作者: Hephaestus    時間: 2023-6-20 06:33
電源正極接VCC
電源負極接GND
控制是IN,可能接VCC或GND讓繼電器動作,可以咨詢賣家,自己試試也能知道。
作者: xuyaqi    時間: 2023-6-20 06:45
接線端子是輸出端,插針是輸入控制端,VCC接電源正極,GND接電源負極,IN是觸發端,接單片機輸出高低電平,可以控制繼電器通斷。
作者: 老愚童63    時間: 2023-6-20 07:37
不需要控制,你要繼電器干嘛?另外,繼電器工作需要在控制部分(工作線圈)施加一定的驅動功率。
作者: man1234567    時間: 2023-6-20 08:22
繼電器通常是4或5腳,也有6腳甚至更多的,大多也就是開關組多了些。
板子冒煙將開關管擊穿短路或燒斷開路,就不能控制狀態了,一般更換就可以。
這個模塊上只有幾個元件,可以自行更換(全部換掉也不難)。
控制端怎么控制繼電器線圈通不通電的 ?控制電平反轉就可以。
“供電后繼電器就直接吸合,不用控制端”,直接連通就可以,錢多可以多買幾個模塊裝飾。
作者: munuc_w    時間: 2023-6-20 08:23
補一下電路知識就有答案了,書上或網上找一些繼電器控制電路看看,沒有什么難的。
作者: paladina    時間: 2023-6-20 09:04
你這個是繼電器帶驅動的模塊電路,你這個不是僅僅繼電器了,而是帶了驅動三極管的 ,因此控制端需要電源、控制端和地三個接頭,加上繼電器的常開常閉公共端三個觸點 ,所以是留個接線點
作者: hhxx23    時間: 2023-6-20 09:19
控制端是給三極管基極信號的,三極管的導通和截止控制著繼電器線圈的吸合和斷開
作者: 海闊天空8    時間: 2023-6-20 11:11
一般繼電器引腳是這樣的。5端或六線。

IMG_20230505_084613.jpg (212.06 KB, 下載次數: 77)

IMG_20230505_084613.jpg

作者: dj3365191    時間: 2023-6-20 11:27
一上電繼電器就吸合說明驅動繼電器的三極管E,C結擊穿了
作者: mtt661    時間: 2023-6-20 13:28
找個萬用表,把這個板子跑一下,你就知道為啥有6根線了
作者: LaoYuTou    時間: 2023-6-20 14:54
沒有必要買小板子,買個繼電器自己控制就好了。想接線方便的話可以用固態繼電器(有扭螺絲的端子哪種),選擇合適的功率就行,輸入2個端子(3V到30V電壓控制,范圍很寬),輸出開關串進電路即可。
作者: chxelc    時間: 2023-6-20 17:16
控制端接單片機的IO口,一般給高電平就可以控制繼電器導通了。

原理是:
控制端給高電平到NPN三極管的b極,使其導通,進而控制繼電器線圈導通,形成電磁鐵產生磁力,吸合與觸點連接的金屬塊,繼電器就導通了。
作者: axjuan    時間: 2023-6-21 10:06
man1234567 發表于 2023-6-20 08:22
繼電器通常是4或5腳,也有6腳甚至更多的,大多也就是開關組多了些。
板子冒煙將開關管擊穿短路或燒斷開路 ...

非常感謝前輩指點!
作者: axjuan    時間: 2023-6-21 10:06
hhxx23 發表于 2023-6-20 09:19
控制端是給三極管基極信號的,三極管的導通和截止控制著繼電器線圈的吸合和斷開

非常感謝前輩指點!
作者: axjuan    時間: 2023-6-21 10:07
海闊天空8 發表于 2023-6-20 11:11
一般繼電器引腳是這樣的。5端或六線。

非常感謝前輩指點!
作者: axjuan    時間: 2023-6-21 10:07
dj3365191 發表于 2023-6-20 11:27
一上電繼電器就吸合說明驅動繼電器的三極管E,C結擊穿了

非常感謝前輩指點!
作者: axjuan    時間: 2023-6-21 10:08
mtt661 發表于 2023-6-20 13:28
找個萬用表,把這個板子跑一下,你就知道為啥有6根線了

萬用表,,,,,我,,我基本不怎么會用,,
我就會一點點C,,
作者: 2728999742    時間: 2023-6-21 10:31
繼電器之所以能起到控制作用,是因為它向控制系統輸入某種信號,當物理量達到一定值時,能使被控制系統的被控質量由零突變到定值,或由定值突變到零,從而達到控制、傳遞和轉換信息等作用

作者: shuaishuai01    時間: 2023-6-21 10:45
1、首先你要看一下你用的繼電器參數里邊控制電壓是多少。如果你控制引腳的電壓低于繼電器的控制電壓,那繼電器肯定是沒有反應的,如果高于繼電器的控制電壓,小心把繼電器燒壞。
2、驗證繼電器本身是否正常。在使能端和控制端接入電壓,聽繼電器有沒有動靜。
3、要是想繼電器上電就導通,那就用常開的繼電器。
作者: axjuan    時間: 2023-6-21 13:29
man1234567 發表于 2023-6-20 08:22
繼電器通常是4或5腳,也有6腳甚至更多的,大多也就是開關組多了些。
板子冒煙將開關管擊穿短路或燒斷開路 ...

非常感謝前輩指點!
作者: axjuan    時間: 2023-6-21 13:29
Hephaestus 發表于 2023-6-20 06:33
電源正極接VCC
電源負極接GND
控制是IN,可能接VCC或GND讓繼電器動作,可以咨詢賣家,自己試試也能知道。

非常感謝前輩指點!
作者: axjuan    時間: 2023-6-21 13:30
老愚童63 發表于 2023-6-20 07:37
作者: axjuan    時間: 2023-6-21 13:31
2728999742 發表于 2023-6-21 10:31
繼電器之所以能起到控制作用,是因為它向控制系統輸入某種信號,當物理量達到一定值時,能使被控制系統的被 ...

非常感謝前輩指點!
作者: axjuan    時間: 2023-6-21 13:33
老愚童63 發表于 2023-6-20 07:37
不需要控制,你要繼電器干嘛?另外,繼電器工作需要在控制部分(工作線圈)施加一定的驅動功率。

220V通電  繼電器就閉合,我某一個寶也咨詢了一下,說是中間繼電器合適,,,,
但是一邊是220V,另一邊是3.3V 10ma電流  會不會不穩定啊?------------------
呃  我問了幾家客服,常開常閉端 沒有能接3.3V的中間繼電器,,他們說 中間繼電器  線圈端有AC220-AC12  還有一些DC,但是常開常閉端  一般都接交流,,,,不建議接直流,,

作者: qpy123456    時間: 2023-6-21 15:03
電生磁,通過電流產生磁場吸引開關一端接向另一個方向
作者: oldhawk    時間: 2023-6-21 15:06
電源正極接VCC
電源負極接GND
控制是IN,出口三端,一個公共端,另外一個常閉頭,一個長開頭
作者: 老愚童63    時間: 2023-6-21 16:50
axjuan 發表于 2023-6-21 13:33
220V通電  繼電器就閉合,我某一個寶也咨詢了一下,說是中間繼電器合適,,,,
但是一邊是220V,另一邊 ...

通常繼電器控制交流負載是可以的,只要繼電器的觸點容量滿足要求,另外隔離電壓滿足要求就可以了。只要負載功率不大,可以直接控制負載,負載容量大時才需要中間繼電器或者交流接觸器擴展容量。
作者: wangshunda    時間: 2023-6-21 22:17
3.3V10mA,輸出電平3.3V
12V繼電器,高電平需要12Ⅴ,可以低一點,但是3.3V不行
可以用3.3V驅動MOS管,MOS管直接驅動12Ⅴ繼電器
可以找一塊舊顯卡,拆一個MOS管


作者: wwh2382    時間: 2023-6-22 10:48
我想達到一種效果,就是供電后繼電器就直接吸合,不用控制端——這意思不就是用電設備直接接電源嗎?
作者: rayin    時間: 2023-6-22 11:24
1-4兩個腳是繼電器的線圈, 通電以產生磁場吸合開關. 斷電以后開關釋放. 就是這么簡單.
作者: admin123qweas    時間: 2023-6-22 15:35
5V電壓串聯繼電器線圈,再串聯NPN或PNP三極管接地。MCU I/O口高低電平控制三極管B極也就是IN.
作者: axjuan    時間: 2023-6-25 10:13
wwh2382 發表于 2023-6-22 10:48
我想達到一種效果,就是供電后繼電器就直接吸合,不用控制端——這意思不就是用電設備直接接電源嗎?

其實想讓3.3V單片機知道220V接通了,,