標題: 關于環形變壓器輸出的問題 [打印本頁]

作者: forcexda    時間: 2023-12-13 10:09
標題: 關于環形變壓器輸出的問題
大佬們,我想定制一個環形變壓器,功率大概是800w左右,用來帶一個150w的主控板和雙300w的電機,有一些參數不太懂,請大佬給點一下。

我在這個圖中畫了兩種變壓器,一種是0-110-0-110輸入的,一款是0-110-220輸入的,因為變壓器有可能會在110v下運行,所以我打算留出110v輸入端做切換,以下是我的問題

1、0-110-220輸入和0-110-0-110輸入有什么區別,在110v下運行會這二者會對輸出功率產生影響嗎(比如輸出功率打折,輸出電壓降低之類的)。
2、輸出端是24v雙輸出,我可以只用24v雙輸出的其中一端嗎,因為電機是24v的,如果用兩個24v整流出來就是48v左右了,是否可以只用其中一端帶載呢。
3、電機啟動電流是額定電流的2倍,這樣設計沒有給輸出留余量,長時間使用是否會出現問題?如果會出現問題,我需要嚴格按照2倍啟動電流的規格,把每個電機的輸出功率調整成600w嗎,還是只用額外增加100-200w的功率就可以?
4、單24v和雙24v輸出電路應該是怎樣的,還請大佬詳細講講

51hei.jpg (255.63 KB, 下載次數: 86)

51hei.jpg

作者: Hephaestus    時間: 2023-12-13 15:28
后面3個問題太過于簡單,暫時懶得回答。第1問稍微有技術含量,就簡單說說,真正的變壓器科學設計,要把銅鐵都發揮出最大效益,兩種輸入模式在220V輸入的情況下,沒有區別。但是在110V輸入時,0-110-220三個端子,只能連接2個,兩個繞組只能使用其中一個,而0-110-0-110可以把兩個0連起來,兩個110連起來,并聯使用兩個初級繞組,功率比0-110-220大一倍。當然如果真的是有$$$任性,就是給0-110-220用了額定值兩倍的銅線,那就當我沒說。
作者: nearsea    時間: 2023-12-13 17:04
樓主的原邊線圈應該是兩個獨立的110V才有意義,使用110V的時候并聯驅動,使用220V的時候串聯驅動,一般這種做法是用雙線并繞。
作者: forcexda    時間: 2023-12-14 09:37
nearsea 發表于 2023-12-13 17:04
樓主的原邊線圈應該是兩個獨立的110V才有意義,使用110V的時候并聯驅動,使用220V的時候串聯驅動,一般這種 ...

如果是兩個獨立110v,在串聯的情況下通入110v會是什么情況,大佬有嘗試過嗎
作者: Hephaestus    時間: 2023-12-14 12:13
forcexda 發表于 2023-12-14 09:37
如果是兩個獨立110v,在串聯的情況下通入110v會是什么情況,大佬有嘗試過嗎

輸出電壓減半,總功率減半。
作者: forcexda    時間: 2023-12-15 15:42
Hephaestus 發表于 2023-12-14 12:13
輸出電壓減半,總功率減半。

那比如1000w變壓器,在不帶載,或者輕載的時候,110v上電瞬間是否會有10a電流?
作者: Hephaestus    時間: 2023-12-15 15:50
forcexda 發表于 2023-12-15 15:42
那比如1000w變壓器,在不帶載,或咔嵩氐氖焙潁�110v上電瞬間是否會有10a電流?

一定會有。
作者: nanfuB    時間: 2023-12-15 20:25
forcexda 發表于 2023-12-14 09:37
如果是兩個獨立110v,在串聯的情況下通入110v會是什么情況,大佬有嘗試過嗎

滿負載沒試過,輕載時輸出電壓就只有一半。但兩組線圈的同名端必須弄清。
作者: hsl32    時間: 2023-12-16 16:44
forcexda 發表于 2023-12-15 15:42
那比如1000w變壓器,在不帶載,或者輕載的時候,110v上電瞬間是否會有10a電流?

上電瞬間不會有那么大電流的。變壓器的線圈電感量大,電感電壓可以突變但電流不能突變。空載時電流最小。
作者: dinous    時間: 2023-12-16 17:19
0-110-220輸入和0-110-0-110輸入的區別:
0-110-220輸入表示變壓器有兩個輸入線,可以在110V和220V之間切換。
0-110-0-110輸入表示變壓器有四個輸入線,可以在110V和0V之間切換,以及在0V和110V之間切換。
在110V下運行時,兩者的輸出應該是相似的,不太可能對輸出功率產生明顯影響。選擇哪種取決于你的具體需求,例如電源的供電范圍和使用環境。
關于輸出端的選擇:
如果你的電機是24V的,你可以只使用24V雙輸出的其中一端。在這種情況下,確保只連接一個輸出端,以避免并聯兩個輸出端導致輸出電壓增加。
電機啟動電流和功率設計:
如果電機的啟動電流是額定電流的2倍,確保你的設計可以應對這個啟動電流。你可以選擇設計電路以應對峰值電流,或者在電機啟動時提供一些額外的功率。長時間使用中,確保你的變壓器和電路可以穩定地提供額定功率。
單24V和雙24V輸出電路設計:對于單24V輸出,你只需連接變壓器的一個24V輸出端。
對于雙24V輸出,如果需要并聯使用,確保兩個輸出端的電壓相等,以避免電流流向問題。這可能需要使用適當?shù)倪B接方式和保護電路。
如果你只需要一個24V輸出,只連接一個輸出端即可
作者: Hephaestus    時間: 2023-12-16 23:27
dinous 發表于 2023-12-16 17:19
0-110-220輸入和0-110-0-110輸入的區別:
0-110-220輸入表示變蠱饔辛礁鍪淙胂擼梢栽�110V和220V之間切 ...

在110V下運行時,兩者的輸出應該是相似的,不太可能對輸出功率產生明顯影響。

你設計變壓器從來不考慮電流嗎?




歡迎光臨 (http://www.torrancerestoration.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.1